Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Hanum - 07.01.22 - klo:23:02

Otsikko: WPC7 Säädöt
Kirjoitti: Hanum - 07.01.22 - klo:23:02
Moi,

Voisiko joku kertoa minkälaiset säädöt olis sopivat.

1,5 kerroksinen talo (90m2 + 70m2)
Lattialämpö

Ymmärrän että monet asiat vaikuttaa säätöihin mutta sinne päin riittää 😊
Otsikko: Vs: WPC7 Säädöt
Kirjoitti: arihy - 08.01.22 - klo:11:20
Säädin.dyn asetus arvoon 30. Jos ei ole ulkoista kiertovesipumppua, niin sisäisen pumpun nopeus sellaiseksi että suunnitelmissa oleva virtaus täyttyy. Lämpökäyrä pitää hakea talokohtaisesti.

Jos ja kun kesällä pitää märkätiloissa pitää lämmöt päällä niin joku minimilämpötila tai jos niiden lämmitys on jollain muulla tavalla niin kesäkäytön lämpötila siihen missä vaiheessa lämmitys voidaan lopettaa.
Otsikko: Vs: WPC7 Säädöt
Kirjoitti: Nakke vaan - 08.01.22 - klo:11:38
Säädin.dyn asetus arvoon 30.

Miksi noin? Mitä haet tuolla? Varmaan riippuu siitä lämmittääkö varaajaa vai suoraan lattiaan. Minä lämmitän suoraan lattiaan ja lämmöt alkaa seilaamaan jos lattiaa lämmittää yli 1.5 hystereesillä eli yli 15 säädin dyn. arvolla.
Lisäksi cop tippuu jos säädin dyn. on isompi eli viina kerkeää toiselle kierrokselle.
Aika vähän mitään hyötyä tuosta 3.0 hystereesistä on ainakin suoraan lattiaan lämmittäessä.
Otsikko: Vs: WPC7 Säädöt
Kirjoitti: arihy - 08.01.22 - klo:15:05
Minulla on pattereilla tuo 30 eikä edes sillä saa yhtä pitkiä käyntijaksoja kuin asteminuuttisäätöisillä ja niissä lattialämmityksen kanssa suositellaan vielä suurempia rajoja. Minulla maaliuoksen ensimmäinen kierros kestää 15min eikä noin lyhyttä käyntijaksoa pidetä yleisesti toivottavana.