Hei,

muutaman vuoden hyvin käynyt Niben invertteri F1155 Talossa on kolme kerrosta, ala- ja välipohjat betonia. Uusi hirsi/lasitalo.

Se mitä olen miettinyt, mutta en ole saanut aikaiseksi sen enempää ryhtyä säätämään on lattialämmityksen lämpötilaero. Meinaan meillä se on kylmällä säällä n. 3 asteen ero, eli esim. 34 meno ja paluu 31 tms.

Onko muistikuvani oikean, että sen tulisi olla mielummin 5-6 astetta? Miten tuota voisi säätää tai mitkä asiat siihen vaikuttavat, sillä minusta kiertoveden suhteen kaikki on auto-asennossa.

Kiitos etukäteen.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: maalämmittää - 29.12.21 - klo:07:50
Luottaisi niben automatiikkaa.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: Lappanen - 29.12.21 - klo:08:31
Automaatilla meno-paluu eroa säädetään ulkolämmön ja asetetun mitoitusulkolämpötilan sekä dtn mukaan. Eli jos MUT -29 ja dt 7, pyrkii Nibe säätämään kv-pumpun niin että kun ulkona on -29C olisi meno-paluu erotus 7. dt pienenee mitä lämpimämpää ulkona on, eli "kylmillä" ilmoilla vaikka sitten tuo mainitsemasi 3 astetta, "kylmemmillä" ilmoilla sitten suurempi.

Jos epäilyttää, niin Huoltovalikosta saa tuon MUT dtn tsekattua ja tarvittaessa muutettua. Joko valitsee siihen Lattialämmitys ja oman paikkakunnan mitoituslämpötilan (manuaalissa taisi olla kartta) tai sitten omat asetukset jossa saa lämpötilan lisäksi asetettua tavoiteltavan dtn. Mitoituslämpö on saattanut asentajalta jäädä asettamatta oikein.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: HEK - 29.12.21 - klo:11:08
Luottaisi niben automatiikkaa.

Näin olen toiminut, mutta kuten sanottua ero on ihmeen pieni - lähes aina.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: HEK - 29.12.21 - klo:11:09
Automaatilla meno-paluu eroa säädetään ulkolämmön ja asetetun mitoitusulkolämpötilan sekä dtn mukaan. Eli jos MUT -29 ja dt 7, pyrkii Nibe säätämään kv-pumpun niin että kun ulkona on -29C olisi meno-paluu erotus 7. dt pienenee mitä lämpimämpää ulkona on, eli "kylmillä" ilmoilla vaikka sitten tuo mainitsemasi 3 astetta, "kylmemmillä" ilmoilla sitten suurempi.

Jos epäilyttää, niin Huoltovalikosta saa tuon MUT dtn tsekattua ja tarvittaessa muutettua. Joko valitsee siihen Lattialämmitys ja oman paikkakunnan mitoituslämpötilan (manuaalissa taisi olla kartta) tai sitten omat asetukset jossa saa lämpötilan lisäksi asetettua tavoiteltavan dtn. Mitoituslämpö on saattanut asentajalta jäädä asettamatta oikein.

Pitääkin tutustua ja tutkia tämä asia myös. Tämä kuulostaa siltä, että ns. vika/ongelma/asia löytyisi tästä asiasta. Palaan asiaan kun löydän ko. kohdan.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: Lappanen - 29.12.21 - klo:11:21
Löytyy:
Huolto-valikko (Takaisin-näppäintä päävalikossa pohjassa 5-7 sekuntia) -> Valikko 5.1 - Käyttöasetukset -> Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: kuros - 29.12.21 - klo:15:18
Meillä lattialämmitys ja F1255 AUTO ja dT ollut 2...4 C. Viimeksi pakkasella -15...-20 C oli noin 4 C.
Virtausasetuksissa kuitenkin arvot  dT 10 @ -22 C. Ei ihan tuo toteudu. Vai puuttuuko jokin asetus?

Mutta jos Nibe haluaa pitää 2...4 C niin miksi ei?

Eikö virtaus pitäisi olla paljon pienempi jotta dT olisi isompi? Nibe näyttää täällä pyrkivan virtaukseen 23 l/min. Nimittäin Niben perässä on ulkoinen pumppu. Jos muutan sen nopeutta, niin Nibe vastaavasti säätää oman pumppunsa nopeutta jotta virtaus on 23 l/min.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: Kajakki - 29.12.21 - klo:17:56
Löytyy:
Huolto-valikko (Takaisin-näppäintä päävalikossa pohjassa 5-7 sekuntia) -> Valikko 5.1 - Käyttöasetukset -> Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
Minullakin on MUT lukema vähän pielessä. Deltta kyllä on OK..Voikohan lukeman muuttaa tuosta vaan säätöpyörää kääntämällä? Vai meneekö koko aloitussivu uusiksi?
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: Lappanen - 29.12.21 - klo:19:09
Voi muuttaa lennosta, ei sotke mitään.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: HEK - 29.12.21 - klo:20:17
Arvo oli -28 / 7, muutin nyt -29 arvoon. Toki ”täppä” on asennossa ”tehdasasetus/lattialämmitys.”

Valikot toki ”omat asetukset”  kohdassa 🤔
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: Lappanen - 29.12.21 - klo:20:39
Jos täppä tehdasasetus/lattialämmitys niin dt on sitten tehtaan asettama omasta mielestään paras lattialämmitykselle (olikohan se 7), lämpötilan voi tuossa vaan asettaa itse.

Täppä omiin asetuksiin ja voit itse valita lämpötilan sekä dt.
Otsikko: Vs: Nibe 1155 lattialämpö/ero
Kirjoitti: Kajakki - 29.12.21 - klo:21:24
Voi muuttaa lennosta, ei sotke mitään.
Kiitos tiedosta.