Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Dewu77 - 22.12.21 - klo:10:38
-
Perustiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kurikka
- Rakentamisvuosi? 1968 tasamaalla ja 1 krs
- Lämmityksen vuosikulutus: 5tn pellettiä stokerilla ja 1.5m3 puita takassa
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto:painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 59,3m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 15cm (ulkolauta 15mm, tuuletusväli, tuulensuoja 12mm, runko/villa 100mm, muovi, lastulevy 12mm)
- Kerrosten lukumäärä: 1 krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 159m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5m
- Alapohjan laatu, maanvarainen, kaksoislaatta (betoni 50mm - 50mm stryrox - työbetoni noin 70mm)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 50cm kutteria
- Millaiset ikkunat: 3 lasiset, 7x2,4m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
- Tilojen lämpötilat? 34m2 +16C asteen lämpötilassa, 125m2 +19C
- Rakennuksen ulkovaipan U -arvo: Umpisurkea
Laskin nämä jo itse kerran, mutta toinen mielipide ei ole pahitteeksi....
-Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10474.0;attach=15781).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Dewu77” KURIKKA (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon viileä osa 1968: Patterilämmitys, 16°C, 34 m2, 85 m3 45,6 W/m2 1,55 kW 2 960 kWh
- Talon asuintilat 1968: Patterilämmitys, 19°C, 125 m2, 313 m3 52,8 W/m2 6,60 kW 15 527 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 8,15 kW 18 486 kWh
• Kiinteistö, 159 m2, 398 m3 4,4 COP 7,82 kW 18 486 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,27 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 9,1 kW 22 886 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 472 kWh 0,58 kW 21 414 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 414 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 21 413 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 159 m2 135 kWh/m2 4,0 SCOP 9,0 kW 21 414 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 7,0 kW 16 003 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 411 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 411 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 182 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 182 m
- Kaivon aktiivisyvyys 178 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 m. Putkea kaivossa yhteensä 364 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 390 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 491 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 388 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 402 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuri kiitos!
Aika lähelle pääsin itsekkin.
Invertteri-pumppu teholuokassa 3-12kW on varmaan sopeva?
200 litran hypridivaraajaa ajattelin rinnalle.
-D