Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Risu - 21.12.21 - klo:01:34
-
Lähtötiedot
-Kouvola
-2022, tasamaa
-lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- 59m ulkoseinää
- ulkoverhous 28mm, koolaus 48mm, tuulensuoja 9mm, runko/villa 250mm, kipsi 13mm
- 2 kerrosta
- 196m^2
- huonekorkeus 2,6m paitsi olohuone 28m^2 korkeudella 6,2m
- Maanvarainen alapohja 2x100m EPS
- Yläpohja 100mm villa, 400mm puhallusvilla
- Ikkuna U-arvo 0.92 sekä 0.98. Olohuone 7x 15x22 ikkunoita. Muuten normaalin kokoisia
- Talossa kiinni oleva autotalli laskuissa mukana 38m^2
- energia todistus sekä selvitys on.
-850m^3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10469.0;attach=15770)
Asuintilat laskettu yhtenä kerroksena, siksi asuineliöt laskelmassa: 196 m²/2 = 98 m².
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Risu” KOUVOLA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 568 m3 46,4 W/m2 4,55 kW 13 326 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 38 m2, 91 m3 37,2 W/m2 1,41 kW 2 858 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 5,96 kW 16 184 kWh
• Kiinteistö, 136 m2, 660 m3 6,6 COP 5,65 kW 16 184 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,214 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,39 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,0 kW 20 984 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 288 kWh 0,43 kW 19 696 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 696 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 19 696 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 136 m2 145 kWh/m2 5,0 SCOP 7,0 kW 19 696 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 5,9 kW 15 750 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 946 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 946 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 017 kWh
• Tarvitaan vähintään 178 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m. Putkea kaivossa yhteensä 356 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 382 litraa 49 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 481 litraa 29 kPa = 0,29 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 369 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos todella paljon.
Tarjouksissa kaivojen mitat on ollut 170,180,200 ja 220
Kahdessa jälkimmäisessä koneena Bosch 7001i 3-12kw.
Halvimmassa tarjouksessa 200m kaivo ja Bosch:n kone
Riittäisikö kuitenkin 2-8kw kone?
-
Varmasti riittää 8 kW ja on parempi, koska 12 kW on minimiteholtaan melko suuri (käytännössä 4 kW).
-
8kW pumppu ja vähintään tuo 180m kaivo, mutta kannattaisi kyllä siihen se ainakin 10 metriä lisää ottaa, jotta ei jää naftiksi.
-
700 eur hinta-erolla 3-12 pumppu tarjoaa paremman scroll kompressorin, isomman keruupiirin- ja lämmityspiirin pumpun, nopeamman käyttöveden lämmityksen, keskimäärin hiljaisemman koneen kun käy pääosin minimiteholla.
Kaivosta ei voi etukäteen tietää, 200m pitäisi antaa Kouvolan seudulla jatkuvaa lämmöntuottotehoa reilu 5 kW, riittää hyvin 3-12 pumpulle.
Jälkeenpäin noita on hankala korjata, kannattaa pelata varman päälle. Kun kova pakkasjakso tulee lämminkin kaivo on kovilla.
-
Otin 200m kaivon ja 2-8 koneen.
-
Otin 200m kaivon ja 2-8 koneen.
Hyvä valinta.