Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Megawatti - 19.12.21 - klo:19:23
-
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kirkkonummi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2013, Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Kokonaisähkön kulutus noin 15000kW vuodessa, lämmityksen osuus luultavasti noin 9000kW(Kesällä alin kk kulutus ollut 500kW)
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen iv lämmontalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus? 10mX15m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? mineraalivilla, 300mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 135
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2.5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta, styrox 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-lasiset ikkunat, ikkunoiden yhteisala pieni
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Sisälämpötila 21C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa? Yläpohjan U-Arvo 0.08W/m2K, Ulkoseinän U-Arvo 0.16W/m2K, Alapohjan U-Arvo 0.16W/m2K
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10466.0;attach=15763)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Megawatti” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 2013: Lattialämmitys, 21°C, 135 m2, 338 m3 25,6 W/m2 3,46 kW 9 728 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 3,46 kW 9 728 kWh
• Kiinteistö, 135 m2, 338 m3 6,5 COP 3,15 kW 9 728 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,221 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,39 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 4,5 kW 14 528 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 280 kWh 0,40 kW 13 248 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 248 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 13 248 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 135 m2 98 kWh/m2 4,5 SCOP 5,0 kW 13 248 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 4,2 kW 10 279 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 969 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 969 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 261 kWh
• Tarvitaan vähintään 117 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 117 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 117 m. Putkea kaivossa yhteensä 234 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 263 litraa 18 kPa = 0,18 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 219 m = 1 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 215 litraa 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia kattavasta laskelmasta!
Näyttäisi siltä että tuo PILPPI on ihan loppupeleissä ihan hyvä lämmityslaite meidän talossa. Laskelmasta päätellen (ja lisäksi olen itsekin laskeskellut/arvioinut säästöpotentiaalia) että kokonaissähkönkulutus tippuisi nykyiseen verrattuna noin 5000-6000kW, eli karkeasti 550-650€ vuodessa. Kun oletettavasti maalämpö aivan halvimmillaan luultavasti kustantaisi 12000€(tämä olisi todella halpa mun hintatietojen perusteella), silloin noin 20v menisi investoinnin maksamiseen. Ei siinä, on siinä silti puolensa, ihan varteenotettava vaihtoehto silti.