Kaikki ihmettely alkoi, kun 2 kerroksisen taloni yläkerrassa olevat makuuhuoneet ei nyt pakkasilla lämpene riittävästi. Tämä on maalämpötalo ja rakennettu 2011.
Yläkerran makuuhuoneissa on termostaatit, muut tilat ilman.

Makuuhuoneissa on 20C lämmintä ja termostaateista säädetty täydet päälle (asteikkoa jos tulkitsee niin menee lähemmäs 30C kun säädetty tappiin). Noh eihän tuollaisia lämpöjä kukaan halua, mutta nämä ovat siis itselläni täysillä aina.
Lämpöä ei vaan tule ja toimilaitteet ovat kaikki eri asennossa. Eli tuota patruunaa näkyy yhdessä täydet, toisessa puolet ja kolmannessa ei juuri ollenkaan. Otin ne irti tukista ja ovat olleet nyt irti muutaman päivän. Eli vaikka huoneissa on 20C lämmintä ei nuo toimilaitteet avaudu kokonaan. Kun suljen termarit, niin toimilaitteet kyllä sulkeutuvat. Voisi siis todeta, että jotein elo niissä on. Eli tuo termari ei tunnu olevan lähelläkään tietoinen ympäröivästä lämpötilasta, jos 20C huoneessa ei avaa kokonaan toimilaitetta vaikka täysin pyynti auki. Pitäskö näiden olla tarkkoja???

Otsikko: Vs: Warmia termostaateista
Kirjoitti: MTH - 09.12.21 - klo:22:09
Eli ensimmäinen kysymys, kummissa vika, toimilaitteissa vai termostaatissa huoneiden seinällä?
Otsikko: Vs: Warmia termostaateista
Kirjoitti: fraatti - 09.12.21 - klo:23:28
Toimilaitteet lienee kytketty jossain boksissa? Jos vaihdat eri toimilaitteiden johdot ristiin niin muuttuuko käytös? Nappaa vaan sähköt pois kytkentöjen ajaksi. Tuolla saa ainakin testattua että onko toimilaite rikki. Yleensä ne on on-off mallisia ja hitaita liikkumaan. (poikkeuksiakin on)
Otsikko: Vs: Warmia termostaateista
Kirjoitti: MTH - 10.12.21 - klo:11:02
Nyt kun tätä vielä miettii uudelleen, niin eikö tuo toimilaite ole ns on-off tyyppinen. Eli siitä katkaistaan sähkö kun tavoitelämpötila saavutetaan termostaatilla? Eli toimilaite on jännitteellinen tai jännitteetön = sininen korkki kokonaan auki tai kiinni? Eli tuollaista välimallia ei ole, jossa toimilaite avautuu vain vähän? Näin olle vois todeta, että mulla on 2 noista toimilaitteista rikki, kun aukeaa vain pari milliä (sinistä näkyy aavistus)
Otsikko: Vs: Warmia termostaateista
Kirjoitti: jmaja - 10.12.21 - klo:11:11
Noita sinulla olevia mitenkään tuntematta yleensä ovat on-off eli niissä on vastus, joka pienellä teholla lämmittää laajenevaa patruunaa. Muutamassa minuutissa menee asennosta toiseen kai tyypillisesti. Termarista tulee vain virta tai ei tule.

Joissain hienommissa on "PWM"-säätö, joka ei sekään siis säädä väliasentoon, mutta vaihtelee on-off suuruusluokkaa 10 min syklillä.
Otsikko: Vs: Warmia termostaateista
Kirjoitti: MTH - 13.12.21 - klo:22:44
Saako noita 230v toimilaitteita muun brändin nimellä halvemmalla? Vai pitääkö ostaa Warmian omia?
Otsikko: Vs: Warmia termostaateista
Kirjoitti: jmaja - 13.12.21 - klo:22:51
Muutamaa eri kiinnitysvaihtoehtoa on sekä myös kaksi toimintasuuntaa. Luulisi Warmian olevan joku noista standardeista, jolloin saa muitakin merkkejä.