Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tapi - 08.12.21 - klo:14:00
-
Terve, rakentaminen käynnissä ja lämpöä vailla.
- Jkl 2021-2022
- Lattialämmitys vesikiertoinen
- Koneellinen IV lämmön talteenotolla
- Yhteenlaskettu seinien ulkopituus 49,2m
- 1-tasoinen, kokonaisneliöt 131,5
- 204mm lamellihirsi u=0,53
- Huonekorkeus 3m
- Lattialaatta maanvarainen 200mm eps u=0,14
- Yläpohjan eriste 500mm puhallettuna u=0,09
- Ikkunat U-arvo 0,7 10kpl (10x19), ovia 3kpl u=0,8
- Viisi asukasta, puukiuas, leivinuuni tulossa myöhemmin
- Autotallin kanaaliputken kokonaispituus 30m, rakennuksilla väliä 15m
- Lämmin käyttövesi tallissa vain hyvin pienellä varaajalla käsien pesuun.
- Autotallin koko 75m2 3,2m korkea
- 17 astetta, LTO
- Lattialaatta maanvarainen 200mm eps u=0,14
- Lattialämmitys vesikiertoinen
-
Tallin u-arvoja:
ulkoseinät 0,2, yläpohja 0,12,
alapohja 0,14,
ikkunat 6x12 6kpl 1,0,
ovi 3x3 1,0, +normiovi 1,0
- Tallin kylkeen tulossa 40m2 autokatos, mikä helppo muuttaa lämpöiseksi. Kannattaako huomioida mitenkään, kun tarpeesta ei vielä tiedä?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10440.0;attach=15598)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”tapi” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 132 m2, 395 m3 45,8 W/m2 6,02 kW 18 637 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 17°C, 75 m2, 240 m3 31,8 W/m2 2,38 kW 5 500 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142 17,2 kPa 0,24 kW 2 131 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 8,64 kW 26 269 kWh
• Kiinteistö, 207 m2, 635 m3 6,1 COP 8,23 kW 26 269 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,266 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,73 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 10,0 kW 32 269 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 852 kWh 0,57 kW 30 417 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 30 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 207 m2 147 kWh/m2 5,0 SCOP 10,0 kW 30 417 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 8,4 kW 24 293 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 124 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 124 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 597 kWh
• Tarvitaan vähintään 257 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 257 m
- Kaivon aktiivisyvyys 253 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 m. Putkea kaivossa yhteensä 514 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa 116 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 693 litraa 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 852 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 598 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 704 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos, tämäpä tuli nopeasti, mahtava foorumi! Perehdyn tarkasti laskelmaan, vasta yhden arvion saanut, siinä 10kW pumppu ja 220m kaivo.
-
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme!