Hei.Öljystä maalämpöön suunnitelma siirtyä. Mitotuslaskelmaa pumpun teholle ja porakaivon syvyydelle .
Rakennuksen sijainti: Tornio
Rakentamisvuosi: 1971 yksikerroksinen tasamaalla.L- mallinen.
Öljynkulutus  4  henkilön talous n. 3500 l.Varaava takka n.4 p-m3  talvessa.Sauna joka pvä.
Patterilämmitys 3 mh,oh,takkah.,vh,ph. 114  m2=265 m3
Lattialämmitys  k, ps, s, eteiset , autot..22 m2   lämpt.+ 10-15 astetta 52 m2= 122 m3.
Ilmanvaihto: Koneellinen poistopuhallin.
Ulkoseinien pituus: 72 m. Tiili 130 mm ,ilmarako 20, bitumilevy 13 mm ,100 mm villa, vinolaudoitus 22 mm, sisäpinta 13mm =n. 300 mm
Alapohja: maavarainen.Työvalu 80mm eriste styrox 50-100 mm ,pintavalu 50-70 mm ,pinta vinyylikorkki ja muovi mattoa.
Yläpohja: 200  mm lasivillaa+lisäeristys sisäpuolelle 50 mm lasivillaa.
Ikkunat uusitut normaalit, oloh.lämpölasit 8.3 m2
Tilojen lämpötila : 21-23 c.

Pannuhuoneen tila soveltuisi lämpöässän  Vsi  mallille ,tiukasti Vmi .2-piiri järjestelmä
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö,okt, Tornio
Kirjoitti: tomppeli - 04.12.21 - klo:10:59
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10414.0;attach=15514).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Rantsikka23”   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Patterilämmöllä 1971: Patterilämmitys, 22°C, 114 m2, 265 m3       60,3 W/m2   6,88 kW   19 745 kWh
- Lattialämmöllä 1971: Lattialämmitys, 22°C, 52 m2, 122 m3  *      * 63,1 W/m2   3,28 kW   10 710 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      61 W/m2   10,16 kW   30 454 kWh
ERITTELY   Ala    Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a

• Kiinteistö,  166 m2,  387 m3    4,3 COP   9,82 kW   30 454 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,207 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,38 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   11,2 kW   35 254 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 528 kWh   0,49 kW   33 726 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 724 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,00 kW   33 722 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      2 kWh
 Yhteensä   166 m2   203 kWh/m2   4,0 SCOP   11,0 kW   33 724 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   8,4 kW   25 325 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 399 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   8 401 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 297 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   297 m
- Kaivon aktiivisyvyys 293 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 297 m.   Putkea kaivossa yhteensä   594 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 630 litraa   134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 793 litraa   71 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 976 litraa   41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 736 m = 3 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 830 litraa      15 kPa = 0,15 bar

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.