Hei.Öljystä maalämpöön suunnitelma siirtyä. Mitotuslaskelmaa pumpun teholle ja porakaivon syvyydelle .
Rakennuksen sijainti: Tornio
Rakentamisvuosi: 1971 yksikerroksinen tasamaalla.L- mallinen.
Öljynkulutus 4 henkilön talous n. 3500 l.Varaava takka n.4 p-m3 talvessa.Sauna joka pvä.
Patterilämmitys 3 mh,oh,takkah.,vh,ph. 114 m2=265 m3
Lattialämmitys k, ps, s, eteiset , autot..22 m2 lämpt.+ 10-15 astetta 52 m2= 122 m3.
Ilmanvaihto: Koneellinen poistopuhallin.
Ulkoseinien pituus: 72 m. Tiili 130 mm ,ilmarako 20, bitumilevy 13 mm ,100 mm villa, vinolaudoitus 22 mm, sisäpinta 13mm =n. 300 mm
Alapohja: maavarainen.Työvalu 80mm eriste styrox 50-100 mm ,pintavalu 50-70 mm ,pinta vinyylikorkki ja muovi mattoa.
Yläpohja: 200 mm lasivillaa+lisäeristys sisäpuolelle 50 mm lasivillaa.
Ikkunat uusitut normaalit, oloh.lämpölasit 8.3 m2
Tilojen lämpötila : 21-23 c.
Pannuhuoneen tila soveltuisi lämpöässän Vsi mallille ,tiukasti Vmi .2-piiri järjestelmä
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10414.0;attach=15514).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Rantsikka23” TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Patterilämmöllä 1971: Patterilämmitys, 22°C, 114 m2, 265 m3 60,3 W/m2 6,88 kW 19 745 kWh
- Lattialämmöllä 1971: Lattialämmitys, 22°C, 52 m2, 122 m3 * * 63,1 W/m2 3,28 kW 10 710 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 61 W/m2 10,16 kW 30 454 kWh
ERITTELY Ala Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
• Kiinteistö, 166 m2, 387 m3 4,3 COP 9,82 kW 30 454 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,207 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,38 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 11,2 kW 35 254 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 528 kWh 0,49 kW 33 726 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 724 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 33 722 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 166 m2 203 kWh/m2 4,0 SCOP 11,0 kW 33 724 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 8,4 kW 25 325 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 399 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 8 401 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 297 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 297 m
- Kaivon aktiivisyvyys 293 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 297 m. Putkea kaivossa yhteensä 594 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 630 litraa 134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 793 litraa 71 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 976 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 736 m = 3 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 830 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.