Saunan jälkeen alkoi ihmetyttämään miksi kone jauhaa edelleen, vaikka käyttövesikin näyttää täyttä ja katsoin asiaa tarkemmin Thermiq:sta. Integraali näytti siellä reilua -300 ja kone näytti olikin jauhanut pidempään jo "täysiä". Tutkin lisää ja tämä toiminta näytti toistuneen jo pidemmältä ajalta. Sammutin pumpun laittamalla sen hetkeksi pois päältä-tilaan ja takaisin auto-tilaan, eikä se enää lähtenyt jauhamaan uudelleen.
Ei kai tuo ihan normaalia käytöstä ole nostaa lämpöjä noin korkealle käyttövettä tehdessä?
Voisiko tuo johtua tuon menivesilämpötilan anturin toimattomuudesta? Oletan, että tuon arvo tulisi olla muuta kuin 0.
Perhana jos leviää koko pumppu tai jäätyy kaivo tämän takia, kun ei ole aiemmin tajunnut. Toisaalta eipä ole konekaan kyllä mitään ilmoitellut vaan jauhaa ilmeisesti itsensä kuoliaaksi. Viikonloppuna oli jo tilanne jossa kone ei saanut kompuraa enää käyntiin, päästi vain ilkeän kuuloisen rääkäisyn parin sekunnin ajan yrittäessään käynnistää. Ääni oli sen verran pahan kuuloinen, eikä kompuraa saanut käyntiin manuaalipuoleltakaan, että lähdin jo etsimään porausraporttia uusia tarjouspyyntöjä varten. Yllätykseksi pumppu lähti itsestään toimimaan normaalisti parin tunnin jälkeen. Lämmönjakojärjestelmän kiertovesipumppu alkoi myös ääntämään viime kuukausina. :(
-
Kovat oli pakkaset, mutta ainakin toistaiseksi on pumppu ja kaivokin siitä selvinneet, vaikka 0°C liuosta sieltä tuleekin ison osan käyntiajasta. Eilen oli käyntiä jo reilun 20h ja 75kwh tuottoa. Liitteenä jatkoa aiemmalle tuntidatalle.
Käyttöveden tekemiseenhän tuo raskaampi kuorma ajoittuu ja nyt kovilla pakkasilla ehkä yhdistetty hetkellinen kuorma hieman liikaa, mutta onko tuo paineputken lämpötilan nousu noin korkealle säännöllisesti siinä yhteydessä normaalia?
Mistä tuon Lämminvesimenolämpötila max anturitieto pitäisi tulla vai onko 4kw Optimumissa siihen anturiakaan? Näyttää vain nollaa.
Myös Menovesi lämpötila, shuntti pirtää 0-käyrää, onko tuo anturi integroituna vaihtoventtiiliin (Armatur emv 110-m 89i0) vai erikseen lisättävä?
-
Toistaiseksi on pumppu pelannut, eikä kompurakaan ole enää rääkäissyt tai omannut käynnistysvaikeuksia.
Onko muilla Thermiq käyrät käyttöveden osalta samankaltaisia eli nostaa aina tuon paineputken lämpötilan tappiin?
Tai näkyykö arvoja Lämminvesimenolämpötila max ja Menovesi lämpötila, shuntti kohdissa?
-
Ei taida olla 4kw käyttäjiä, joilla olisi Thermiq käytössä ja osuisivat forumille :)
Entä onko kokemuksia lämmönjakojärjestelmän Wilo pumpun vaihdosta? Lienee sama isommissakin malleissa. Sam68?
Sulkuja kiinni niin läheltä kuin mahdollista ja vanha pois uusi tilalle? Oma on ääntänyt nyt vuoden päivät, josta puoli vuotta isommin, niin voisi olla fiksua hommata pumppu jo valmiiksi.
-
Ei taida olla 4kw käyttäjiä, joilla olisi Thermiq käytössä ja osuisivat forumille :)
Entä onko kokemuksia lämmönjakojärjestelmän Wilo pumpun vaihdosta? Lienee sama isommissakin malleissa. Sam68?
Sulkuja kiinni niin läheltä kuin mahdollista ja vanha pois uusi tilalle? Oma on ääntänyt nyt vuoden päivät, josta puoli vuotta isommin, niin voisi olla fiksua hommata pumppu jo valmiiksi.
Tuollainen tilalle: GRUNDFOSS UPM2 25-75 Hintaa on jotain 280€...
-
Kiitoksia vinkistä, eipä tullut itselle mieleenkään katsoa Grundfossia tilalle.