Moi,
kaipaisin tukea uuden maalämpöpumpun mitoitukseen.
Rakennus sijaitsee Varsinais-Suomessa Laitilassa. Rakennus on 1800- luvun lopun hirsitalo, joka on peruskorjattu vuonna 1999.
24mm ulkolaudoitus, ilmaväli, tuulensuojalevy+hirsi+min 5 cm puhalluselluvilla+ paperi.
Nykyinen MLP on Lämpöässä 10V (12-14kwh?). Varavastus oli poissa käytöstäkin joitakin vuosia, mutta aina on lämpöä ja lämmintä vettä riittänyt. Vastusta ei liene ikinä tarvittu.
Kokanaissähkönkulutus 16000-18000kwh vuodessa sisältäen kaiken sähkön (4-5 henkilöä ja myös sähkösauna).
Rakennus on kaksikerroksinen ja molemmissa kerroksissa on lattialämmitys (gyproc).
Ilmanvaihto on koneellinen iv. lämmöntalteenotolla.
Asuinneliöitä on yhteensä 200 (115+85).
Rossipohja, jonka korkeus 1700, maalämpöhuone noin 6 neliötä sijaitsee "kellarikerroksessa".
Alapohjan ja yläpohjan eristeenä on puhallusselluvilla 300mm
Kolmikerroksiset ikkunat.
Maapiiri on savimaassa 2x300m.
Alustavasti on tarjottu 3-12kwh invertterikoneita erillisellä varaajalla (matala tila). Puskurivaraajan tarpeellisuudesta ei tunnu olevan selvää näkemystä.
Pääsisikö näillä liikkeelle?
Janne
-
Koetan vielä tänään tehdä tähän laskelman.
Tiedätkö, kuinka paksuja ovat seinähirret?
Onko tiedossa talon ulkomitat, pituus ja leveys; saisin niiden perusteella vähän tarkemmin ulkoseinien pituudet.
Mitkä ovat huonekorkeudet alakerrassa ja yläkerrassa?
Maalämpökone tulee kellariin, sinnekin vuotaa vähän lämpötehoa.
-
Kiitos,
seinähirret ovat noin 200-220mm paksuja. Puhallusselluvillaa on minimissään se 50mm, mutta moninpaikoin enemmänkin kun seinät on suoristettu 50mm koolauksella.
Talon ulkomitat ovat 14150 x 8150. Lisäksi toisella seinustalla on kuisti, jonka pohjan ala 5800 x 2500. Kuistikin on kaksikerroksinen. Eli sen alakerrassa on puolilämmin ulkoeteinen (noin 14 astetta, siinäkin lattialämmitys) ja sen yläkerta on yhteydessä talon yläkerran keskiosan avoimeen tilaan.
Alakerrassa huonekorkeus on noin 2400. Yläkerrassa reunoilla 1200-1600 ja keskellä joku 2500.
Janne
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10394.0;attach=15445)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Janne99” LAITILA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 1890: Lattialämmitys, 10°C, 6 m2, 13 m3 33 W/m2 0,20 kW 243 kWh
- Keskikerros 1890: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 240 m3 34,3 W/m2 3,43 kW 10 503 kWh
- Talon yläkerta 1890: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 200 m3 33,3 W/m2 3,33 kW 8 835 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 6,96 kW 19 581 kWh
• Kiinteistö, 206 m2, 453 m3 5,9 COP 6,55 kW 19 581 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,275 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,73 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 8,3 kW 25 581 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 848 kWh 0,60 kW 23 733 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 733 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 23 733 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 206 m2 115 kWh/m2 4,6 SCOP 8,3 kW 23 733 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,9 kW 18 622 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 111 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 111 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 922 kWh
• Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 188 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa 59 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 408 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Iso kiitos laskelmasta. Olisin odottanut isompaakin tehontarvetta mutta hyvä näin. Vaakakeruuputkistokin on ainakin riittävä.
Kiitos,
Janne
-
Iso kiitos laskelmasta. Olisin odottanut isompaakin tehontarvetta mutta hyvä näin...
Olenko käyttänyt oikeita lähtötietoja laskelmassa?
Katso ne PDF -tulosteesta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10394.0;attach=15445
Jos haluat lähetän koko laskelman sinulle sähköpostiisi, niin voit vielä paremmin itse tarkistaa lähtötietojen oikeellisuuden.