Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Lumiukko68 - 29.11.21 - klo:14:11
-
Ongelmana on siis, että menovesi ei lämpene kuin hiukan yli 50°C. Olisko tietoa, mitä kohtaa/kohtia valikoissa pitäisi säätää, että pääsis yli 60°C. Vanha rintamamiestalo, ei tahdo 50 astettaa riittää. Tuossa ilmeisesti asetukset nollautuneet jonkin jumittumisen yhteydessä...
-
Tuolta manuaalia tavaamaan jos semmosta ei ole:
https://partner.nibe.eu/Search-documents/
Uusimman ko mallin manuaali, näkyy olevan monta versioo, jossain sivujen 40-/+ paikkeilla tommosia tietoja:
https://partner.nibe.eu/nibedocuments/10401/031092-6.pdf
-
Pelkkä lämpökäyrän nosto nuppia kiertämällä ei auta tarpeeksi?
-
Ongelmana on siis, että menovesi ei lämpene kuin hiukan yli 50°C. Olisko tietoa, mitä kohtaa/kohtia valikoissa pitäisi säätää, että pääsis yli 60°C...
Maalämpökone ei oikein tahdo pystyä noinkin korkeaan kiertoveden lämpötilaan
Kun kone tekee noin kuuma, tekee se sen huonolla hyötysuhteella.
Maalämpökone, jossa on mäntäkompressori menettää aika tavalla lämmitystehoaan korkeilla kiertoveden lämpötiloilla.
+55 C on se lämpötila, johon maalämpökoneet vielä hyvinkin pystyvät.
Paras ratkaisu olisi vaihtaa yksi tai muutama keskeisellä paikalla (paikalla, josta lämpö pääsee leviämään muihin tiloihin) olevaa lämpöpatteria suurempaan, jolla on parempi lämmönluovutuskyky.
-
Kyllä tuo speksattu 60°C menovedelle ja tuo kone lieneen tuota tehnyt kun AP sanoo asetusten nollautuneen tehdassettiin. Siellä on käyrä liian matala tai max rajoitusasetus matala.
-
Mulla on kyllä manuaali, mutta sehän ei varsinaisesti ole mikään "Lämpöpumppu for dummies".
- Lämpökäyrän nostoa nuppia kiertämällä: ilmeisesti myötäpäivään eli "+"-suuntaan?
Roori, osaatko sanoa, mistä valikosta max rajoitusasetusta pitäisi alkaa säätämään? Olettaisin/arvaisin, 2.4 LJ-meno max. Sitä ainakin olen yrittänyt.
-
Tämän nupin avulla voidaan lämpökäyrää siirtämällä muuttaa huonelämpötilaa. Kiertämällä myötäpäivään huonelämpötila lisääntyy. Kierron yhteydessä valikko 2.0 näkyy näytöllä ja lasketun menolämpötilan arvo muuttuu.
Tuohan ei varsinaista käyrää vaihda vaan vain nostaa/laskee sitä. Ja jos kerran lasketut asteet näkee koko ajan, niin tuota voi säädellä "huolettomasti".