Moro,
mahtava homma jos saisi apuja mitoitukseen. Tällähetkellä mennään eri tarjoajien hyvillä arvauksilla.
1953 rakennettu kivitalo.
126m2 kahdessa kerroksessa + kylmä alakerta missä sauna ja öljypoltin. Perustukset eli alakerran seinät metrin paksua betonia ja n. 80% maan alla.
Patterilämmitys ja öljynkulutus ollut arviolta 2800-3000l/vuosi.
Tod näk 126neliöön laskettu kylmä rappukäytävä n.15m2 eli lämmintä tilaa 110m2.
Ajatuksena lisätä patterit myös kellariin. Kellarissa n. 40m2
Talon ulkomitat n. 7,5 x 9m.
Korkeudet
Kellari 2,55
1kerros 2,75
2kerros 2,45
Iso kiitos avusta jo näin etukäteen…
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10390.0;attach=15428).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Itähelsinki” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1953: Patterilämmitys, 9°C, 40 m2, 102 m3 12,1 W/m2 0,49 kW 295 kWh
- 1-kerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 55 m2, 151 m3 85,3 W/m2 4,69 kW 11 909 kWh
- 2-kerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 55 m2, 135 m3 82,9 W/m2 4,56 kW 10 981 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 65 W/m2 9,73 kW 23 185 kWh
• Kiinteistö, 150 m2, 388 m3 4,3 COP 9,41 kW 23 185 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,153 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 10,4 kW 27 185 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,53 kW 25 785 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 779 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 25 773 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 6 kWh
Yhteensä 150 m2 172 kWh/m2 4,0 SCOP 10,0 kW 25 779 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -23 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 7,7 kW 19 319 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 460 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 6 kWh) 6 466 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 185 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 185 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 370 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 5 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 10 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 388 litraa 61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 490 litraa 35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Iso kiitos tästä :)
Omat ajatukset kaikkien vaihtelevien tarjousten jäljiltä oli, että kaivo olisi 180m ja laitteeksi 3-12kw invertteri. Eli ehkä oikeilla jäljillä.
Tarjoukset oli aika pitkälti 165m kaivo ja 8-10kw laite..