Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: MNi - 20.08.12 - klo:19:59

Otsikko: IVT Greenline HT+ 7 ja lämpötila-anturi
Kirjoitti: MNi - 20.08.12 - klo:19:59
Lapset alkoivat valittaa, että alakerrassa alkaa olla suhteellisen viileä. Kävin sitten tutkimaan tilannetta ja huomasin, että viimeisen 30 päivän ajan GT2 anturin lukemat on vaihdellut reilun +27C - +32C.

Otin koko pumpusta virrat pois ja pistin takaisin päälle - ei vaikutusta. Onko kenellekkään sattunut vastaavaa? Luulisi lämpötila-anturin olevan melkoisen kestävä.

Pumppu on IVT Greenline HT+ 7kW.
Otsikko: Re: IVT Greenline HT+ 7 ja lämpötila-anturi
Kirjoitti: Raid - 20.08.12 - klo:20:16
Lainaus
Lapset alkoivat valittaa, että alakerrassa alkaa olla suhteellisen viileä. Kävin sitten tutkimaan tilannetta ja huomasin, että viimeisen 30 päivän ajan GT2 anturin lukemat on vaihdellut reilun +27C - +32C.

Otin koko pumpusta virrat pois ja pistin takaisin päälle - ei vaikutusta. Onko kenellekkään sattunut vastaavaa? Luulisi lämpötila-anturin olevan melkoisen kestävä.

Pumppu on IVT Greenline HT+ 7kW.

Oletan että nuo lämpötilat on ihan oikein koska tod.näk kierto on ollut pois päältä koska ulkona on yli 18 astetta.


korjataass.. nyt välähti  seon anturi skana.. :)  GT2 oliki ulkoanturi.. ::)
Otsikko: Re: IVT Greenline HT+ 7 ja lämpötila-anturi
Kirjoitti: Maalampo - 21.08.12 - klo:05:36
Minun edellisessä kohteessa jossa oli IVT C7 (2003 mallia) meni kaikki muut mittausanturit ainakin kerran vaihtoon paitsi tuo ulkoilma-anturi. Tosiaan jos ulkoilma näyttää yli 17 (tai mihin kesätoiminto on säädetty) niin pumppu pysäytää lämmityspiirin kiertovesipumpun eikä tee lämmityskäyntejä.
Otsikko: Re: IVT Greenline HT+ 7 ja lämpötila-anturi
Kirjoitti: MNi - 22.08.12 - klo:09:39
Näin ajattelin kanssa - täytynee lähteä uuden lämpötila-anturin metsästykseen.
Otsikko: Re: IVT Greenline HT+ 7 ja lämpötila-anturi
Kirjoitti: MNi - 22.08.12 - klo:15:40
Lämpöanturi vaihdettu ja ulkolämpötila putosi  n. 14C. Alkaa tupa taas lämpenemään.

Täytyy muuten kehua JH-Lämpöä asian loistavasta hoidosta! Soitin asiasta aamulla. Asentaja otti osoitteen ylös ja kun en ollut kotona niin kertoi ajelevansa meille + vaihtavansa sitten anturin. Arveli asian hoituvan tällä + pistän vain sarjanumeron hänelle tekstarilla iltapäivällä. Reilun parin tunnin päästä anturi oli vaihdettu. Iso "Like+"
Otsikko: Re: IVT Greenline HT+ 7 ja lämpötila-anturi
Kirjoitti: peki - 22.08.12 - klo:23:03
Voisit pistää vähän enemmänkin tietoo tänne sun pumpun/talon säädöistä. Seurasin viime talvena mielenkiinnolla pumppusi  toimintaa :)
Otsikko: Vs: IVT Greenline HT+ 7 ja lämpötila-anturi
Kirjoitti: peki - 17.11.12 - klo:00:52
MNi, olisitko ystävällinen ja laittaisit sen pumppusi takas sinne Husdatan sivuille, tai kertoisit miten olet säätänyt sen.