Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Sulevi - 28.11.21 - klo:00:47
-
Moro! Olen uusi tällä foorumilla ja tietämys aika vähäinen aiheesta. Täällä näyttäis olevan asiantuntemusta...
2013 valmistunut 2-kerroksinen talo 260 m2 ja autotalli 96 m2. Lattialämmitys. Maapiiri 800m Nibe 1145 12kw ja Nibe 300l varaaja. Tuolla se on vajaa 9 vuotta jauhanu, oon ovesta kurkistanu että vihreä palaa. Mutta nyt alko pakosta kiinnostaa kun meni lämmönvaihdin rikki, kylmäaineet alkoi menemään lämmityspiiriin. Vaihdettiin lämmönvaihdin, ei pysyny kompura päällä, oli särkynyt paisuntaventtiilikin.
Nyt se toimii,MUTTA. Nyt vasta tuli katottua vähän lukemia:
käynnistyksiä 173120
kok.käyttöaika 25560 h
josta kv 11668
Nyt kun olen seurannut niin käynnistyksiä on yli 60/vrk. Sen verran olen seurannut että käynnistyksiä tulee käyttöveden lämmityksestä. Lähtee lämmittämään käyttövettä, lämmittää minuutin,korkeintaan kolme, sitten sammuu tai vaihtaa lämmitykseen. Sitte kun lämmittää lattiaa pysyy pitkiä aikoja päällä. Ja aina kun kompura on sammunut, muutaman minuutin päästä näkyy kompressoritiedoissa; käynnistyy 15 minuutin kuluttua.
Ilmeisesti joku asia on alusta asti ollu päin ...
Mutta kun en ymmärrä sen vertaa että mikä käskee aloittaa ja lopettaa käyttöveden lämmityksen. Asetuksissa normaali-tilassa käyttöveden käynnistys 37 astetta ja pysäytys 52.
-
Kannattais varmaan laittaa muutama kuva pumpun putki kytkennöistä, tuskin pelkistä säädöistä on kiinni. "Seppaant" voi tarkistaa nuo kytkennät kuvista, jotain on luultavasti väärin.....
-
Siellä on varmaan käyttövedessä kiertojohto , onko monta rättipatteria? Ei kai käyttövedestä ole lattialämmitystä jossain tilassa?
-
Lokitus kannattaa laittaa myös päälle.
1 min väli riittää perusseurantaan.
Onko käyttövesivaraajan anturi(t) paikallaan?
-
Ei ole kiertoa käyttövedessä. Ilmeisesti varaajassa ei ole anturia paikallaan koska käyttövesi yläosa BT7 näyttää viivaa. Eikä lämpöpumpusta mene yhtään johtoa varaajaan. Osaako joku neuvoa miten kännykällä saa sellaisen kuvan jonka pystyy lähettämään, moittii tiedostoa liian isoksi
-
Pienennä kamerasta asetuksista resoluutiota tai ota sitten kuvasta kuvakaappaus, yleensä saa näyttöä pyyhkäisemellä.
Silloin tulee pienempi kuva. Laita se viestin liitteeksi, itse viestiin ei saa isoa kuvaa, muutama sata kt maksimi.
PC:llä / macilla onnistuu tuo kuvakaappaus myös, jos sinne siirrät kuvan. Pc apuohjemista kaappaustyökalu ja mac näppäimillä shift+cmd+4
-
Kännykkään saa myös appeja, joilla kuvan voi rajata ja resoluution pienentää haluamakseen. Itse käytän Androidissa phote & picture resizer.
-
Siis ei ole anturia lämminvesivaraajassa. Mistä MLP tietää käyttöveden lämpötila ja lämmitystarpeen? Tuohan on vaihtoventtiilikone, joten ei tiedä mitään käyttövedestä ilman anturia lämmitysjakson aikana. Käyttövesijakson aikanakin vain menon ja paluun.
Ehkä se siis aloittaa vähän väliä käyttövesijakson tiedon puutteesta ja sitten huomaa menoveden olevan niin kuumaa, että lopettaa.
-
Kai se on sitte jääny putkimiehellä anturi laittamatta. Pitää ottaa puhutteluun. Osaako joku neuvoa miten ja mihin se laitetaan? Muistaakseni laitteen päällä on pyörinyt yks joutilas anturi.
-
Tuolta löytyy ohjeet. BT6 on oltava BT7 ilmeisesti vapaaehtoinen.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nibe.fi/assets/documents/17540/331513-1.pdf&ved=2ahUKEwiY-uWK97r0AhVC-yoKHTE4CgkQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0WM3rc5kcQa45XfJRfgJrI
-
. Laitetaanko BT6 tuohon UA2? Kuva liitteenä
-
BT6 laitetaan noin varaajan puoliväliin.
Mitä Nibe näyttää nyt BT6 lämpötilaksi?
Jos BT6 ei ole paikallaan, esim irtonaisena lähellä varaajaa niin Nibe ei voi tietää käyttöveden oikeaa lämpötilaa.
Täällä oli vastaava tapaus jokin aika sitten (1-2-3 vuotta), ei voi muistaa.
Todella hurja käynnistysten määrä. Täällä tuli juuri 10 vuotta täyteen ja n. 30000 käynnistystä.
-
Tuossa se näkyy olevan BT6 oikeanpuoleisessa putkessa, onko tuo varaajan menoputki. Eihän tuo oo ku metrin sattunut väärään paikkaan. BT 25 näkyy olevan vasemmassa putkessa, onko se oikeassa paikassa?
-
Tuossa se näkyy olevan BT6 oikeanpuoleisessa putkessa, onko tuo varaajan menoputki. Eihän tuo oo ku metrin sattunut väärään paikkaan. BT 25 näkyy olevan vasemmassa putkessa, onko se oikeassa paikassa?
Asennusvirhe.
BT6 pitää mitata käyttövesivaraajan lämpötilaa, ei käyttövesivaraajan lämmitysputken lämpötilaa. >:(
Jos ei ole puskurivaraajaa, niin BT25 ei ole väärässä paikassa.
Yleensä BT25 ei kytketä, jos puskurivaraajaa ei ole.
Kuka on asentanut? Liike ?
10 vuotta kulunut, onko vastuuta enää mistään?
Joka tapauksessa kompuraa on käynnistelty "huolella".
-
Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto
Käyttöveden lämpötila-anturi (BT6) asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen.
No eihän tuossa ole kuin puolikkaan sanan (anturi) asennusvirhe.
Ja toi BT25 taitaa olla tuossa kohdassa turha, kun näyttänee samaa kuin menolämpö lämmityksen aikana.
-
Uskomaton asennus! Tuo putkihan tietysti jäähtyy hetkessä ja MLP luulee, että käytyövettä pitää tehdä.
Tuollaiset asentajat pitäisi kyllä saada vastuuseen!
-
Tuollaiset asentajat pitäisi kyllä saada vastuuseen!
Pitää myös kysyä: Kuinka monta vastaavanlaista asennusta kyseinen asentaja on tehnyt?
ATS
-
Naapuripalstalla oli juuri tapaus, jossa paritalon kulutusta ihmeteltiin. Uuduskohde juhannuksena muutettu. Selvisi, että molemmissa kämpissä kompuran käyttö estetty valikoissa.
Varmasti noita asennuksia jää paljon huomaamatta niin kuin tämäkin on ollut vuosikaudet.
-
Pitääpä huomenna siirtää anturi.
Kyllä harmittaa että ei ole aikaisemmin tullu tutustuttua laitteeseen, mutta parempi myöhään ku ei milloinkaan. Kyllä alkuaikana velipojan kans joka myy näitä katottiin jotain säätöjä, mutta ei sekään tieten paljo ymmärtäny. Ja asennusliikkeen omistaja on liianki tuttu että tästä viittis riitelee ruveta,mutta keskustellaan kyllä. Oli tuolloin kyllä alotteleva firma, varmaan ensimmäisiä MLP jota asensi.
Mutta niinku joku kirjottikin että näitä voi olla paljonkin. Minunlaisia on paljonkin että niin kauan ku laite toimii, siihen ei tuu perehdyttyä. Ja kolmen tonnin autosta pidetään parempaa huolta kuin kolmensadantonnin talosta.
Mitä mieltä ootte onko tuo vaikuttanut siihen että lauhdutin rikkoontui? Ja onko sähkönkulutus ollu kovempi?
Tiiättepähän nyt jolla on vastaava laite että kompura kestää teillä ainaki 40 vuotta jos käynnitykset vain kuluttaa sitä.
-
Mitä mieltä ootte onko tuo vaikuttanut siihen että lauhdutin rikkoontui? Ja onko sähkönkulutus ollu kovempi?
Käynnistyminen rasittaa kompressoria enemmän kuin tasainen käynti.
Samoin jokainen käynnistys ja stoppi aiheuttaa lauhduttimeen (samoin höyrystimeen) lämpötransientin mikä vanhentaa komponenttia.
ATS
-
Koska käyttövettä on tehty 1-3 minuutin erissä, niin vaihtoventtiili on myös kääntyillyt paljon.
-
No niin sehän rauhottui ihmeesti kun laitto anturin oikeaan paikkaan. Nyt oli 8 käynnistystä vuorokauden aikana. Tosin pakkasta liki 20 eilen, niin kävi tuntikausia. Suurkiitokset teille!
Otin lokia reilun vuorokauden kun anturi oli väärässä paikassa, jos kiinnostaa vilkasta. Ja jos tuo ottaminen onnistui.
Laitan joku päivä uudestaan lokia jos katotte sitte onko muutakin pielessä.
-
Hyvin onnistui lokien otto.
Ei tämä mitään rakettitiedettä ole ;)
Liitteenä kuvat logintutkijalta, ennen anturipaikan muutosta.
-
Tässä ois viikolla pakkasella otettua lokia...
-
Onpahan koneen käynti siistiintynyt :)
Nyt tehnyt vuorokauden aikana seitsemän kertaa käyttövettä
Yöllä KV-kertojen väli seitsemän tuntia.
Äkipäätään katsottuna kone käy nyt hyvin, tietenkin aina löytyisi jotain pientä fiilaamista.
ATS