Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: AaKoo - 26.11.21 - klo:08:29
-
Hei, tälläiseen projektiin kaipailisin tietoja, kiitos!
- Ok-talo+autotalli Nousiaisissa
- 2 aikuista
- Rakentamisvuosi 2022, uudiskohde, tasamaa
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Talon ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: n. 59m
- Ulkoseinät: mineraalivilla 250mm, U=0,20W/m2K
- Kerrosten lukumäärät ja pinta-alat: 1.krs, huoneistoala 144 m2,
- Huonekorkeudet: 2,6m
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, EPS-levy 200mm
- Yläpohja: sisäkatto puhallusvilla 500mm.
- Ikkunat: 3 lasiset, U=0,98 W/m2,K, "normaali määrä"
- Autotallin ulkoseinien pituus yhteensä 27m. Lattialämmitys. Autotallin ja talon välinen kanaaliputki 42m., pidetään puolilämpimänä.
- Tilojen lämpötilat: asuintiloissa 22 astetta ja autotallissa 12-15 astetta
- U-arvoja: Ulkoseinät U=0,20 W/m2,K Yläpohja U=0,09 W/m2,K Alapohja U=0,14 W/m2,K Ikkunat U=0,98 W/m2,K Ulko-ovet U=0,80 W/m2,K
-
Tein laskelman tähän. Laitan siitä yhteenvedon tänne, kun saan sinulta lisätietoja. Laskelmassa voi olla vääriä lähtötietoja.
Voisitko vastata näihin:
- Onko autotallin lämmin ala noin 40 m2?
- Mikä on tallin huonekorkeus?
Tein jo yhden laskelman (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10383.0;attach=15401), mutta siinä voi olla vääriä lähtotietoja..
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10383.0;attach=15401
-
- Ulkoseinät: mineraalivilla 250mm, U=0,20W/m2K
Tuossa on ristiriita. Jos siis villaa on seinässä 250 mm, pitäisi U-arvon olla 0,15 tai alempi riippuen käytetystä villalaadusta ja tuulensuojasta.
-
Sitten on varmastikin energiatodistuksessa vielä 200mm mukaan laskettu tuo U-arvo? Eli antaako 200mm U-arvoksi tuon 0,20?
-
Sitten on varmastikin energiatodistuksessa vielä 200mm mukaan laskettu tuo U-arvo? Eli antaako 200mm U-arvoksi tuon 0,20?
Antaa arvoksi noin 0,17 W/mk.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Odottelin vähän, josko olisit vastannut pariin täydentävään kysymykseeni ja siksi laitan vasta nyt tämän yhteenvedon laskelmasta.
Tässä yhteenveto. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10383.0;attach=15401)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde ”AaKoo” NOUSIAINEN (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 144 m2, 367 m3 24,8 W/m2 3,58 kW 11 112 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 14°C, 40 m2, 100 m3 44 W/m2 1,76 kW 2 412 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 42 m: 0,16 kW 1 398 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 5,50 kW 14 922 kWh
• Kiinteistö, 184 m2, 467 m3 6,5 COP 5,15 kW 14 922 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,22 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,39 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 6,5 kW 19 722 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 672 kWh 0,55 kW 18 050 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 050 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,50 kW 18 050 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 184 m2 98 kWh/m2 4,8 SCOP 6,5 kW 18 050 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,5 kW 14 325 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 725 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 725 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 190 kWh
• Tarvitaan vähintään 154 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 154 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 308 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 336 litraa 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos tomppeli laskelmasta! Hyvin lähelle reiän syvyys sitä mitä itsekin ajattelin tarvittavan (~160m)