Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Donitsi - 19.11.21 - klo:11:39

Otsikko: IVT Premiumline X11 - Lämpötilan anturin malli "lämmönkeruun tulo T10"?
Kirjoitti: Donitsi - 19.11.21 - klo:11:39
IVT Premiumline X11:ssä T10 anturi näyttää 30-35 asteen celcius lämpötiloja lämmönkeruun tulolle, eli anturi varmaan rikki. T11 on minus asteista.

Kumpi malleista käy ja mihinkäkin lämpötila-anturointiin vai onko väliä?  Vai käykö mikä tahansa halppis NTC anturi varaosaksi, onko kukaan mitannut resistansseja sekä kokeillut ja hyväksi havainnut jotain mallia?

Anturi NTC 2000mm molex IVT
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP8738203395 (https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP8738203395)

vai

Anturi NTC 4000mm
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP8738203392 (https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP8738203392)

Kiitos avusta!
Otsikko: Vs: IVT Premiumline X11 - Lämpötilan anturin malli "lämmönkeruun tulo T10"?
Kirjoitti: Donitsi - 29.11.21 - klo:11:57
Sain liikkeestä tiedon, että tämä olisi oikea malli.
Anturi NTC 2000mm molex IVT
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP8738203395 (https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP8738203395)

Asensin paikoilleen ja nyt lämpötilat näyttää oikealta. Mittasin resistanssin pöydällä niin huoneenlämössä n. 4,6k Ohmia.