Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Jeppe12 - 13.11.21 - klo:12:01
-
Moi,ivt c6 maalämpöpumppu 12v vanha nyt ruvennut tekeään LV-puolelle korkeaa painetta.Paine nousee yli 1,5 bar jolloin varoventtiili purkaa painetta ulos,noin 0,5 litraa tunnissa ,10l ämpäri täyttyy yöllä.Uusin varoventtiilin ,kalvopaisunta-astia tark.ok,vedenlisäys puollela on kaksi sulkua jotka ovat kiinni.Onko ainoa mahdollisuus joka ajaa painetta ylös että lämmityskierukassa on reikä ja KV-puoli työntää vettä lämmitys puolelle?Olisiko jollain vastaavaa kokemusta ,meneekö koko maalämpöpumppu vaihtoon.Kiitos.
-
IVT -väki, onko tietoo vuototapauksista???
-
Eikös tuo selviä sillä että käyttövesi pannaan kiinni kokonaan ja katsotaan nouseeko paineet edelleen. Jos nousevat niin sitten kai se paine tulee lämpöpumpun lämmönvaihtimesta (lauhduttimesta) eli se vuotaa sisäisesti, mutta kai siitä aiheutuisi jo muutakin häikkää.
-
Onko ainoa mahdollisuus joka ajaa painetta ylös että lämmityskierukassa on reikä ja KV-puoli työntää vettä lämmitys puolelle?Olisiko jollain vastaavaa kokemusta ,meneekö koko maalämpöpumppu vaihtoon.Kiitos.
Kyllä se varsin todennäköistä että käyttövesipuolelta se paineen kohoaminen tulee,jossain varaajan sisällä ilmeisesti kierukka pettänyt.
Viime vuosikymmenen alkupuolella erään käyttäjän vastaava vika korjattiin tulppaamalla varaajan käyttövesipuoli ja systeemiin ympättiin uusi erillinen kierukkavaraaja josta putket maalämpökoneeseen ja käyttövesiverkkoon yms ja muistaakseni operaatio onnistui.
-
Moi, asennutin vakiopaineventtiilin KV puolelle niin sai säädettetyä paineen 2bar,nyt on pysynyt lämmityspuolella paineet normaalissa.Uskaltaiskohan tuota jätää noin vai voiko vuoto pahentua?Taitaa mennä arvailuksi?
-
Sain kesällä vaihdettua uuden käytetyn lämminvesivaraajan, joka on terässäilö vanha joka vuoti oli kuparia.Nyt pysyy paineet patteriverkossa kohdallaan.