Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Dino - 24.06.12 - klo:15:43
-
Uusi järjestelmä asennettu käyttöön 20.6. Sisältää 185 m energiareiän (170 m kallioporausta, 15 metriä pehmeätä maata). Talossa (vm. 1996) 219 m2 lämmittettävää pinta-alaa ja lämmönjako lattialämmityksellä.
Järjestelmässä 180 L puskurivaraaja lattialämmitykselle sekä 300 L varaaja käyttövedelle (lisäksi käyttöveden kierto, ajastin tulee).
Havaitsin lisäenergian käyttöä 3 kw käyttövedelle valikoita selatessani. Tuo oli tullut saunomisen aikoihin, ja varmaankin tuolloin on ollut jonkin verran käyttöveden kulutusta. Mutta silti ei mitään jalkapallojoukkuetta ole käväissyt.
Mahtaako tuota käyttöveden lisäenergia (vastuksen) käyttöä saada estettyä jotenkin normikäyttäjäoikeukslla?
-
Normikäyttöoikeuksilla esto ei onnistu. Huoltovalikosta voit kuitenkin estää vastuskäytön.
Toisaalta on pienempi paha pieni vastuskäyttö kuin että lämmin vesi loppuu.
Meillä asutaan suihkussa päivittäin niin kauan kuin lämmintä vettä tulee :(
Olisi pitänyt valita C6 ton C7 tilalle.
-
Siirrä sitä lisäenergian ottoaikaa vaikka sinne 180-240min niin ei iske lisävastusta heti päälle vaikka pumppu käykin. tuskin sitä kukaan 60-asteiseesa suihkuttelee. Kyllä tosta pitäisi riittää 5-7 henk suhkussa käyntiiin ennen kuin alkaa vastukset tulla mukaan.
-
Meillä oli säästö asetus päällä tuolla käyttövedellä. Muutin nyt mukavuustason valikoista päälle. Tämä näytti nostavan lähtevän veden jonnekkin n. 55 asteen paikkeille (hanasta mukiin ja siitä mittaamalla siis nuo asteet tuli varmistettua). Jospa tuo käyttöveden lämpötilan nosto auttaisi myös asiaan. Vai mahtaako kuinka paha olla energiankulutuksen kannalta tuo säästö->mukavuus asetus käyttövedelle? Itsellä kovin vähän vielä kokemuksia.
Raid_IVT:n maintsema ottoaika asetusta en löytänyt (reko 1000) valikoista. Taitaa vaatia paremmat kuin asiakas oikeudet. Mistähän moiset paremmat oikeudet saisi...
Olisi voinut nostaa ensin kokeeksi muutamalla asteella tuon käyttöveden lämpötilaa, tuntuu jotta säästö moodista mukavuustilaan tulee turhankin lämmintä vettä.
Lämpimän puolen "mutapussin" putsailin, oli aika likainen mutta ei sentään tukossa muutaman päivän käytön jälkeen.
Muuten on värkki tuntunut ihan lupaavalta, hiljaisesti käy ja kukkuu. Huomattavasti hiljaisemmin kuin öljypoltin!
Tämä foorumi on kyllä loistava, kiitokset jo kaikille avusta ja kommenteista.
-
Raid_IVT:n maintsema ottoaika asetusta en löytänyt (reko 1000) valikoista. Taitaa vaatia paremmat kuin asiakas oikeudet. Mistähän moiset paremmat oikeudet saisi...
Koitas painaa 10sek (lasket yhteentoista :) ) valikkonäppäintä paneelissa . pitäis tulla ACCESS I/O =HUOLTO
Ei taidakkaa toimia..
Onki sen verran erikoinen valikko et katsotaas jos löyty ohje siihen..
-
Ohje kyl löyty, ei taida olla sellaista mahdollisuutta ainakaen ohjeen mukaan. Onki menny hassuksi tuo valikko.
-
Koitin tuota menu painaa 10 sek tai jopa yli. Ei tapahtunut mitään. Jossain kohtaa valikoissa oli kohta asiakas ja kun siinä painoi ok näppäintä (pyöreän nappi) niin tuli näyttöön 0000 eli tohon ilmeisesti oikean koodin syöttämällä saisi asentaja oikat tms.
-
Asentaja käväsi lisäämässä lisäenergian ottoaikaa +30 min eli nyt se on 90 min. Katsellaan miten tuolla homma etenee. Koodi asentajavalikkoihin on kuulemma tarkkaan varjeltu salaisuus ;)
-
Toi on kyllä väärin ettei asiakas voi itse säädellä muutakuin jotain huonelämpöö ;D
No saapahan asentaja töitä kun joutuu aina juoksemaan asiakkaan luona säätämässä jonniinjoutavia parometrejä.
Ei sitä pumppuu hajalle saa sieltä huoltovalikosta vaikka yrittäisikin.
Itse olisin kyllä hieman huolestunut jos en tietäisi koodia.
-
The User Guide for the heat pump contains a complete description of how
the control panel functions and of all customer functions under Menu and
Advanced menu. Read it before you start.
A four digit access code is required to access the I/S menus.
This is what to do:
1. Press the menu dial for approximately five seconds to get to Advanced
menu.
2. Select Access level.
3. Enter the four digit access code using the menu dial and press the
menu dial to confirm. The access code is the present date given as two
digits for the month and two digits for the date (for example 0920).
Access = service is shown in the display. Press the dial to get to Menu.
Under Menu there are now both customer functions and I/S functions.
To reach Advanced menu press the menu dial for approximately five
seconds.
4. Return to customer level by selecting Access level in Advanced menu
and enter 0000 as access code.
The control unit automatically returns to customer level after approxi-
mately 120 minutes.
Olisko tuosta apua..? tietenkin omalla vastuulla.. ;)
-
RAID_IVT, kiitos. Toimii !!! (tosin access koodin syöttökohta löytyy suoraan valikoista, eli pyöreetä nuppia ei tartte painella). Mitään en lähtenyt tosin säätämään, mutta oli hienoa nähdä nuo käyttötunnit myös itse. Ehkä sitten lämmityskaudella pitää kysellä, jotta onko normaaleita lukemia. Nyt näyttää kompuran tunnit keskittyvän luonnollisesti tuonne käyttöveden tuotannon puolelle.
-
RAID_IVT, kiitos. Toimii !!! (tosin access koodin syöttökohta löytyy suoraan valikoista, eli pyöreetä nuppia ei tartte painella). Mitään en lähtenyt tosin säätämään, mutta oli hienoa nähdä nuo käyttötunnit myös itse. Ehkä sitten lämmityskaudella pitää kysellä, jotta onko normaaleita lukemia. Nyt näyttää kompuran tunnit keskittyvän luonnollisesti tuonne käyttöveden tuotannon puolelle.
Hyvä et pelittää. :D jatksosa jos säädät nii tee säätö kirjaa ylös mitä teit ja odota pari kolme päivää.