Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: TeNi - 10.11.21 - klo:10:28

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT, Etelä-Savo, Mäntyharju, uudiskohde
Kirjoitti: TeNi - 10.11.21 - klo:10:28
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Mäntyharju
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?Uudisrakennus/2022
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?Koneellinen LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinän pituus 54m, rakennuksen tilavuus 436m3
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?Hirsi 205mm U-arvo 0,53
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?1 kerros (1,5 kerrosvarauksella)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 150m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?2,6m + tupakeittiön korkea tila
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, sora 200mm, SPX eriste 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Hunton puhalluseriste 550mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkunat U-arvo 0,95
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) +21C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Hirsiseinä 100m2 U-arvo 0,53, yläpohja 154m2 U-arvo 0,08, alapohja 150m2 U-arvo 0,16, ikkunat 35m2 U-arvo 0,95

Keruupiiri upotetaan järveen. Talon ja rannan välinen etäisyys 60m. Liitteenä energiaselvitys.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT, Etelä-Savo, Mäntyharju, uudiskohde
Kirjoitti: tomppeli - 11.11.21 - klo:00:17
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10359.0;attach=15207)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, massiivihirsitalo ”TeNi”      MÄNTYHARJU   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Hirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 435 m3    45,8 W/m2   6,87 kW   19 278 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   46 W/m2   6,87 kW   19 278 kWh

• Kiinteistö,  150 m2,  435 m3       6,1 COP   6,55 kW   19 278 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,214 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,39 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   7,9 kW   24 078 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,46 kW   22 678 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 678 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   22 678 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   150 m2   151 kWh/m2   4,9 SCOP   8,0 kW   22 678 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   6,7 kW   18 084 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 594 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 594 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 337 kWh

Tarvitaan vähintään 193 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   193 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   386 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 411 litraa      55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa      33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 429 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa         18 kPa = 0,18 bar
...
Tein myöskin laskelman, jossa huomioitu yläkerran laajennus. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10359.0;attach=15208)
Liitin senkin laskelman omaan viestiisi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.