Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jhaaja - 09.11.21 - klo:20:10

Otsikko: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: jhaaja - 09.11.21 - klo:20:10
Mikähän voisi aiheuttaa sen, että S1255 jäi jumimaan -100 asteminuutin tuntumaan?

Ajaa kokoajan nyt 20Hz vauhdilla noin. Lähtevä vesi vastaa pyyntöä, mutta ei näytä edes yrittävän ajaa asteminuuttien miinusta pois. Torpan sisälämpö on noin asteen normaalia alhaisempi.

Homma alkoi siitä, kun ulkolämpötila meni -2c tasolle ja alkoi tauoton käynti lämpöpumpulla.


Otsikko: Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: jmaja - 09.11.21 - klo:20:40
Eikö tuo ole ihan normaalia? Aiemmin ei pystynyt tuohon, kun minimitehokin oli liikaa (ylimitoitettu?). Nyt pystyy. Jos menolämpö pysyy asetuksessa, pumppu toimii kuten pitääkin. Jos silti sisällä on liian kylmä, joko käyrä on liian alhainen tai termostaatit rajoittavat.
Otsikko: Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: jhaaja - 09.11.21 - klo:22:01
Eikös sen kuitenkin pitäisi pyrkiä ajamaan ne miinukset pois?
Otsikko: Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: PS - 09.11.21 - klo:22:16
Pumppu tunnistaa mahdollisuuden jatkuvaan käyntiin pikkukierroksilla. Nostelee välillä kierroksia muutamalla pykälällä, jos asteminuutit meinaavat karata. Jos pyrkisi aina nollaamaan asteminuutit, menisi talvipakkasilla jumpaksi ja lepoajat kävisivät lyhyiksi + käynnistysten määrä lisääntyisi.

Täällä junnataan -500 asteminuutin molemmin puolin asetuksista johtuen.
Otsikko: Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: jmaja - 09.11.21 - klo:22:21
Eikös sen kuitenkin pitäisi pyrkiä ajamaan ne miinukset pois?

100 asteminuuttia on aivan mitätön virhe. 100 minuuttia asteen kuumempaa nollaisi tuon, muttei vaikuttaisi mitään sisälämpötilaan. Oleellista on vain se, että asteminuutit eivät jatkuvasti kasva tai laske.
Otsikko: Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: jhaaja - 10.11.21 - klo:07:24
Ensimmäin tamu pumppu itselläni. Kiitoksis vastauksista. Nyt se ajeli ne poiskin, kun keli lämpeni +4c:en.
Otsikko: Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: Roori - 10.11.21 - klo:08:08
Pumppu tunnistaa mahdollisuuden jatkuvaan käyntiin pikkukierroksilla. Nostelee välillä kierroksia muutamalla pykälällä, jos asteminuutit meinaavat karata. Jos pyrkisi aina nollaamaan asteminuutit, menisi talvipakkasilla jumpaksi ja lepoajat kävisivät lyhyiksi + käynnistysten määrä lisääntyisi.

Täällä junnataan -500 asteminuutin molemmin puolin asetuksista johtuen.
Niin tietääkseni tuo hyppely ylös pikkukierroksilta on kompuran voitelun varmistelua koska matalilla rundeilla se ei toteudu riittävästi. Merkeittäin vaihtelee toteutukset, Nibe min taitaa olla 20 ja hyppelee lisäksi ajoittain, Bosch 30 ja ei taida hypellä.
Sinänsä kone yrittää aina ajaa niillä kierroksilla joilla se saa tuoton osumaan kulutukseen lämmityshommissa eli Niben tapauksessa pyrkii pitämään asteminuutit suht. vakiona siellä miinuspuolella. Jos min teho on suurempi kuin tarve niin AM lähenee nollaa ja kone stoppaa jos saavuttaa nollan.
Otsikko: Vs: S1255 jäi jumimaan n. -100 asteminuuttiin
Kirjoitti: Lappanen - 11.11.21 - klo:11:12
Kuten mainittu, normaalia toimintaa invertteripumpulle että jossain ulkolämpötilassa aletaan ajamaan jatkuvaa käyntiä jolloin asteminuutit pysyy lähellä kompuran käynnistysrajaa. Minimiteholla jatkuvalla käynnillä vanhemmassa F-sarjassa kompuran hertsit pysyy 20 Hz ja välillä hyppää 28-30 Hz pintaan juurikin ilmeiaesti voitelun takia. Sama homma ilmeisesti S-sarjassakin.

Se, että kämpän lämmöt on alhaiset viittaa liian loivaan lämpökäyrään pakkas-asteilla.