Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eevertti1 - 04.11.21 - klo:15:18
-
hei
miten onnistuu mitoitus alla olevaan kohteeseen.
Asuin rak 1 kerros 120 +2 kerros 36+ at 98m2 nämä lämmitettäviä neliöitä
ja vastaavat kuutit 550m3 ja at 295m3
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.Keminmaa
- Rakentamisvuosi? 2022 Onko rinnetalo? tasamaa talo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. uudiskohde ei tiedossa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?koneellinen IV LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. asuinrak 56m +at 43m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? min villa 250 mm 325 seinän paksuus + at samanlainen seinä
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5 molemmat kerrokset
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? min villa 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset mek ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? AT 98m2 Calpex duo 25+25/91
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) AT +15asttetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. U-arvot YP 0,08, US 0,16 ja AP 0,14
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa ja vaihdoin PDF -tulosteen korjattuun. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10347.0;attach=15171)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”eevertti1” TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 360 m3 43,1 W/m2 5,17 kW 16 139 kWh
- 2 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 36 m2, 90 m3 42,7 W/m2 1,54 kW 4 238 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 98 m2, 295 m3 33,4 W/m2 3,27 kW 6 655 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m: 0,05 kW 445 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 10,04 kW 27 477 kWh
• Kiinteistö, 254 m2, 745 m3 5,9 COP 9,62 kW 27 477 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 10,8 kW 32 277 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 232 kWh 0,74 kW 30 045 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 042 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,50 kW 30 039 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 254 m2 118 kWh/m2 5,0 SCOP 10,5 kW 30 042 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 8,7 kW 24 050 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 992 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 5 995 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 161 kWh
• Tarvitaan vähintään 291 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 291 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 291 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 582 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 618 litraa 142 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 778 litraa 75 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 957 litraa 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 699 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
tervehdys ja kiitokset mitoitusesta.
Tarkastelin laskelmaa, ja voisitko tehdä pieniä muutoksia.
Lämmitystarvelaskelmassa 120m2 kohdalla olevat kuutiot muuta 360m3, OH ja K korkeaa tilaa.
Lisäksi tähän ikkuna pintaala 50m2.
AT kuutiot 295m3, huonekorkeus 3m.
AT ovet 22m2.
AT ilmanvaihto koneellinen LTO:lla.
Kiitokset
-
Kiitos..
Korjasin kertomasi tiedot laskelmaan..