Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Etelän hetelmä - 03.11.21 - klo:21:16
-
-50 lukuinen 1,5 kerroksinen+kellarikerros jossa kattilahuone ja sauna,vesikiertoinen patterilämmitys puukattilalla ja 1150L varaajalla jossa käyttövesikierukka ja lisäksi sähkövastukset,lämmitettäviä neliöitä noin 180-190. Triplaikkunat,uusittu -90luvulla...? 150mm purueriste.Omaa märkää savipeltoa on maapiiriä varten riittävästi. Sähkönkulutus ollut noin 15000kwh/vuosi kun pakkaskausi poltetaan puuta. Muutoin lämpöä tehdään takalla ja ilpeillä ja käyttövesi lämpiää silloin varaajan vastuksilla.talossa asuu 4h perhe. Kohde siis etelä-suomessa 1km suomenlahden rannasta. Minkämittaista maapiiriä ja pumppua tähän suositellaan?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10345.0;attach=15168).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Etelän hetelmä” HAMINA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1955: Patterilämmitys, 16°C, 67 m2, 141 m3 20,7 W/m2 1,39 kW 2 978 kWh
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 21°C, 70 m2, 175 m3 64,5 W/m2 4,52 kW 10 906 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 21°C, 48 m2, 106 m3 60,4 W/m2 2,90 kW 6 612 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 8,80 kW 20 496 kWh
• Kiinteistö, 185 m2, 421 m3 4,3 COP 8,45 kW 20 496 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,16 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 9,6 kW 24 496 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 680 kWh 0,66 kW 22 816 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 816 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,60 kW 22 816 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 185 m2 123 kWh/m2 4,0 SCOP 9,6 kW 22 816 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 7,4 kW 17 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 770 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 770 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 183 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 392 litraa 84 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 493 litraa 48 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 384 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
Lähtötiedopissa voi olla virheitä, josta johtuen lopputuloskaan ei ole täysin luotettava.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitokset tästä. Tähän on nyt tarjottu muutamalta firmalta 3-12kw invertteripumppua180litrasella varaajalla mikä lieneekin fiksuin vaihtoehto,mutta toi maapiirin pituus on ollut kovin vaihtelevaa eri toimijoilla. Mutta eiköhän sekin tästä selviä ;)