Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Raitsa - 08.03.12 - klo:16:32
-
Carrier pumppuni on taas online 3 vuoden tauon jälkeen.
Husdatan moduuli meni rikki yhtenä yönä 2009 ja uutta ei saanut enää Husdatalta omistajanvaihdoksen jälkeen.
Nyt helmikuussa 2012 Peter on taas Husdatan omistajana alkanut myymään laitetta/softaa ja tilasin uuden H10-moduulin.
Nyt talon ja pumpun datat löytyvät täältä:
http://www.husdata.se/pop_info.asp?ID_User=163&View=Info
Pumpun tämänhetkinen tila:
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=163&H=&View=Pulse
Otan mieluusti vastaan säätövinkkejä, jos asetuksissa on hölmöilyä.
GT10 maapiirin paluuanturi on sökönä, vaihdetaan piakkoin.
Talo on alimmillaan käyttänyt n. 13500kwh, tällä hetkellä (mitään säästelemättä, paljon elektroniikkaa, ilman takkaa yms.) kuluu 20000kwh/vuosi.
Harmillista on ainakin se, että pumpulle ei ole omaa kwh-mittaria, joten en tiedä, kuinka paljon kulutussta on pumpulla ja kuinka paljon taloussähköllä.
Asetukset tällä hetkellä:
(http://gyazo.com/7566ca89e0b393eda4957b57f9f2dc68.png)
-
Ihan hirvee toi kulutus teillä.
-
Saathan siitä husdatasta ulos paljonko se kuluttaa vrk.ssa ja sen exceliin joka päivä.
minulla on 6 vuodelta kulutukset
keskimäärin 9000kwh paikkeilla. nyt pari talvea ollaa menty 10k ja vähän yli.
http://www.saunalahti.fi/sundanic/WebRpt.html
Jos se on tuo autotalli jota lämmität joka syö lämmitystä. Eikait se ole pelkkä autokatos? :D
-
Kiitoksia Raid_IVT, näköjään tuo Husdatan raportti laskee myös pumpun kwh-kulutusta, hieno homma.
Ja onneksi on tätä talveakin vielä hieman jäljellä, tehokasta seuranta- ja säätöaikaa :)
Autotalli on n. 40m2 päässä, 70m2, siellä nyt n. 13C, seinät ja katto on tehty Parocin elementeistä, eli 150mm kova villa välissä ja muovipinnoitettu teräspelti 0.6mm villan molemmin puolin.
http://www.paroc.fi/channels/fi/panel+system/products/default.asp
Olisi kyllä hienoa, jos tietäisi, mikä tallin osuus tästä kaikesta kulutuksesta on.
Autotallin seinien/katon U-arvo W/m2K taitaa olla 0.26 tämän taulukon mukaan:
http://www.paroc.fi/channels/fi/panel+system/products/tuoteominaisuudet.asp
(http://www.paroc.fi/resources/pps_corner_detail_232.jpg)
-
Ihan hirvee toi kulutus teillä.
Miten niin???
220m2 + 70m2 erillinen talli 40 metrin päässä + paljon muuta kulutusta.
No ei mielestäni ole kova kulutus.
-
Raitsalla karkeasti ajetellen 250 neliöö täyslämmintä kun kompensoidaan tallin pienempää lämpötilaa.
Mulla 200 neliöö ja 170-180 kuutioo vedenkulutus paloi viime vuonna sähköä 10700kwh kaikkinensa. Pumppu kävi 2240h ilman vastuksia. Eli käyttösähköö meni noin 6200kwh.
Onhan tossa 20000 kwh kulutuksessa joku pielessä.
Onhan tuo kanaali 40m varmaan aika syöppö.
Paljonkohan Raitsalla on pumppu käynyt viime vuonna?
-
Harmi, mutta vuotuisia käyntimääriä ei ole tullut lainkaan seurattua.
Jospa nyt Husdatan avulla tulee.
Lisäenergia käytössä vuodesta 2003-2012 yhteensä 268h.
Tuo kanaali on eristetty ainakin päältä Finnfoamilla ja syvälläkin, Ecoflex-putki menee talliin.
-
Raitsa, pyöriikö sulla keruupuolen pumppu koko ajan?
-
Meinaatko tuota P3:sta?
Samaan tahtiin näyttää käynnistyvän kompuran kanssa ja vain(?) kwh mennyt sillä tänään.
(http://gyazo.com/bc41be54917b87281bde5a2e3027b095.png)
Jo 42 käynnistystä muuten tänään klo 00-21 välillä, ulkolämpötilat olivat plussalla:
(http://gyazo.com/c24129e17c862ae7897abe07ad169c21.png)
-
Olis varmaan paree tehdä jotain noille säädöille. Sulla kyllä näyttäs että keruu pyörii koko ajan. Vain onko molemmat anturit hajalla. Voi tosin olla että ei ehdi palautuu tuo lukema kun pumppu käy noin tiuhaan. Onko sulla kv myös siellä kanaalin päässä autotallissa?
-
Tallissa ei tosiaan ole mitään muuta kuin Warmian jakotukki.
-
Katoppa tota husdataa. PALUU lauhduttimelle 40c vaikka paluu laatasta on jotain 30c Vaihtovenasi vuotaa edelleen.
Sulla on nuo anturit kytketty väärin gt 1 gt 4???
Ei oo ihme jos pumppu käy viisi minsaa kerrallaan.
Onko sulla kv ajossa vaan asteen hystereesi?
Seurasin yhden syklin tota sun onlinea ja näin näyttäs olevan
-
Kiitoksia paljon peki kun viitsit pohtia tätä ongelmaani.
Jos tosiaan omia käyriäni ja käyntiaikoja yms vertaa muihin niin täysin poikkeavat muiden graafeista.
Se, että minulla ei ole puskurivaraajaa, ei tätä taida selittää.
Soitan kaverille joka järjestelmän on minulle myynyt, hänellä sama pumppu nyt itsellään ja pitää pyytää käymään ja pohtimaan ja tarkastamaan, missä vika(a).
Lämmöt kuitenkin talossa ja talossa ok.
-
Kaverin kanssa käytiin systeemiä hieman läpi ja tehtiin kaksi muutosta:
valikko 1.2 eli märkätilojen hienosäätö oli arvolla 1.7, nyt 3.0
(eli erillinen piiri märkätiloille, joka hieman vaikuttaa käyntiaikoihin/-määriin).
Tuo paluuanturi on yhdistetyssä putkessa eli talon ja märkätilojen paluussa.
1.4 eli lämpökäyrän kytkentäerotus oli 3.8, nyt muutettu 5.0
1.5 eli talon shuntti on 1.8 ja 1.6 eli talon shuntin hienosäätö on 2.6.
Nyt pitäisi taukojen ja käyntiaikojen hieman pidentyä?
-
1.4 eli lämpökäyrän kytkentäerotus oli 3.8, sitten 5.0, nyt 7.0.
Tallissa on betonilattia jossa lämpötila n. 12C, joten sieltä tulee myös takaisin aika viileää vettä, sillä varmasti oma vaikutuksensa systeemiin.
-
älä tee liian nopeassa tahdissa säätöjä. Tee muutos ja odota vaikka päivä.
-
Hyvä muistutus Raid_IVT.
Nyt ainakin käyntiaikoihin alkoi tulla jotain järkeä ja suurimmat pätkäkäynnit taitavat vähentyä..:
(http://gyazo.com/d549baa3a06a067505d28e82ecd209f4.png)
-
Joo klo 17 jälkeenkö muutoksen teit? Rauhottu kummasti tuo pätkäkäynti. Pikkasen lisää vielä kv:n kytkentäerotusta niin rauhottuu vahtovenan naputuskin.
-
peki, tarkennatko vielä mitä kannattaa muuttaa ja mistä menusta?
Tänään iltapäivällä noita muutoksia tosiaan tein ja alkaahan nuo käyntiajat ja käyrät jo silmämääräisestikin paranemaan.
-
Onks sulla Regon ohjain pumpussa?
Varmaankin on.
Ekaksi painat 10 sek ääri oikealla olevaa valikko nappulaa
Tulee teksti huolto
Sitten vaan valikosta kohta 2 käyttöveden säätö
Valitse se
Neljäs sivu LV differensin säätö- valititse
Tulee asteikko näkyviin, paina "muuta" nappulaa
Säätökiekosta pyörittämällä vaikka 7c ja kuittaa.
Jonka jälkeen painat palaa nappulaa ja asia on hoidettu
-
Kyllä, Rego600.
-
Katso ettei ylälämpö (pysäytys) kv ajossa mee yli 52.5c asteen. Voipi pressot tykätä kyttyrää.
-
Ok, menu 2.4 lämpimän käyttöveden sääto - LV-differenssin säätö muutettu:
oli 5.0, nyt 7.0
-
OK. Tuo 5c on tehdas säätö mutta voi pikkasen kasvattaa jos on paljon käyttöö kv llä.
-
Raitsa, onko sulla g9 antura väärässä putkessa? Pitäisi olla pumpun ulkopuolella teipattuna paluuputkeen.
-
Sulla tipahtaa aika äkkiä toi radiator 1, punainen käyrä. Laattaahan lämmität?
Pistä lämmityksen kiertopumppu ekaksi vaikka kakkoselle. Tasottaa kummasti......
-
Kiitos peki, gt9-asia on vielä tarkistamatta.
n. 10cm betonilaattaa alakerrassa, 3 kerrosta gyproccia yläkerrassa ja tallissa myös muutaman sentin betonilaatta.
Vaihdan kiertopumpun nopeuden nyt (klo 0.05) ykkösestä kahteen.
-
Sulla ei vissiin oo kaikki piirit auki alakerrassa? Menee aika pieneksi tuo laatan tulo/meno ero?
Oletin tosta dt:stä että kierto olisi isommallakin.
-
Alakerrassa on kaksi termostaattia (olohuone ja hifihuone), jotka ovat kokonaan auki.
Märkätiloissa oma piiri ilman termostaattia ja talolla oma piiri.
Yläkerran makuuhuoneessa on termostaatti joka myös kokonaan auki.
Mahtaako tuolla autotallin viileällä paluulla olla suuri merkitys pumpun toimintaan? Sille ei ole mitään mittausta tosin.
Kyllä muuttui graafit tuon talon lattian kiertopumpun nopeuden muuttamisen myötä todella paljon.
Märkätilojen kierto on edelleen ykkösellä, märkätilat ovat heti pumpun lähellä (tekninen tila on alakerran KHH:n ja suihkutilojen vierellä.
Eteiseen ja yläkerran wc:n lattiaan menee myös tuo lämpimämpi märkätilojen piiri.
(http://gyazo.com/f90701d7110358739786ad054e8d35d7.png)
-
Eihän tossa muuta vikaa ole kun että pumppu käy kyllä liian paljon. :(
-
Märkätilojen kiertovesipumppu on ollut ykkösellä, mahtaisiko sen vaihtaminen kakkoselle muuttaa tilannetta?
Vai talliko nuo suuret käyntiajat selittää?
-
Tuo talli varmaan on pääsyy. Onko sulla siinä linjassa linjasäätövena?
-
Raitsa, missä sulla on lämpökäyrä ja hienosäätö asetukset? Valikossa ekana.
Katsoppa Salmis Haaparannasta Hussdatan sivuilla. Ihan samanlailla mulla toimii tämä c7
-
Märkätilat:
1.1 = 1.7
1.2 = 3.0
Talo:
1.5 = 1.8
1.6 = 2.6
1.8 = 2.0
Toiseksi alin vaakaputki on tallin meno.
Alin on paluu tallista.
(http://gyazo.com/304b98bc0e0bf9267210c7195c8b4532.png)
-
Sulla tekee käyttövettä tuo pumppu monta tuntii peräperää, miksi
-
Jaa-a, odotan ideoita teiltä viisaammilta :)
Kannattaisikohan ottaa testimielessä tuo tallin lämmitys kokonaan pois vaikka vuorokaudksi, jotta näkisi kuinka suuri vaikutus sillä on pumpun toimintaan?
-
Joo meno kiinni vaan. Mutta odota että kelit vähän vielä lämpee niin ei tuu mitään tuhoja. Käyrät sulla on käsittääkseni ihan ok, mutta joku tossa sotkee systeemiä. Käy Husdatan etusivulla, oikeassa ylänurkassa on muiden käyttäjien käyrät.
Siitä kun vertaat omaasi niin huomaat kyllä.
Tarkistitko sen gt 9 anturin sijainnin?
-
Tsekkaan noita antureita hieman paremmin tuossa muutaman päivän päästä, kun gt10 anturi vaihdetaan ja sivukansikin tulee irroitettua.
Voi olla, että gt9 vaihtuu varmuuden vuoksi samalla.
-
Sen pitäisi olla pumpn ulkopuolella, jossain pumpun päältä lähtevien putkien kyljessä.
-
Jaa niin GT9 on siis tuolla pumpun päällä?
Laitettu sinne tarkoituksella noiden kahden eri piirin paluun risteyskohtaan?
(http://gyazo.com/edb3d70a53aae1d13def743ac800edcb.png)
-
Jos tuo on tulo niin ei paikassa varmaan mitään ongelmaa ole.
Kuitenkin kaikilla tuolla Husdatan sivuilla gt 9 ja gt1 ero on alle puoli astetta, niin myös mulla. Sulla dt on 5,2c. Tietääkö joku mistä tuo vois johtuu? Pumppu käy miten sattuu jos nuo anturit ei ole kunnossa.
-
Tilasin ton ohjelmiston ja kaapelin tuolta Husdatan sivuilta. Kauanko kesti saada paketti kotiin? Ja tuleeko tuo postiennakolla vai jotenkin muuten?
GT 9 anturin paikka on näennä asentajasta kiinni.
-
Parissa päivässä tulee ja mukana on varmasti lasku, itse maksoin suoraan Peterin ilmoittamalle tilille.
Minä tosin olen ollut asiakas jo vuodesta 2006 muistaakseni.
Oma H10 meni rikki 2009 ehkä sähkökatkoksen takia, nyt 2012 (kun Peter alkoi taas pyörittämään itse Husdataa) tilasin uuden H10:n.
-
Ok, se antura siellä pumpun yläpuolella on varmaan gt1. Gt 9 luulin, mutta piuhaa seuratessani meni piirikorttii gt 1 porttiin.
Täytys löytää tuo 9 ja etsiä sille oikea paikka.
-
Purin koneesta sivuseinänkin ja vika löyty.
Gt9 antura sijaitsee säiliön takana olevassa paluuputkessa.
Putkessa on haara varaajan alaosaan josta kv ajossa tulee lämmitysvesi ulos.
Asentaja ei näennä ole viitsinyt kumartua kun oli liimannut anturan tuon haaran yläpuolelle, eikä alapuolelle niinkuin olisi pitänyt..
-
No niin nyt antura ehtii sitten lämmetä ns liikaa ja pumppu stoppaa kun max raja 48c ylittyy. :(
-
Ei auttanut muu kun siirtää antura entiselle paikalle. Ei pystyny enää lämmittämään käyttövettä yli 49c. GT 9:ssä on joku maksimi lämpötilaraja, mutta ajaa väkisin pumppu ylilämpimäksi ton k-veden.
-
Raitsa millä nopeudella sulla on lauhduttimen pumppu?
Husdata näyttäs dt ksi yli 10c, joka on ehkä liikaa.
-
Tänään 21.3.2012 on tehty aikamoinen liuta muutoksia.
Pumpun kansien sisällä:
GT10 anturi vaihdettu.
GT9 siirretty ylhäältä pystyputkesta alaosaan vaakaputkeen, jossa sen pitäisikin sijaita.
Pumpun käyntinopeus (kuvassa) muutettu: oli 1, nyt 2.
(http://gyazo.com/b4815484c580a5041b0b6f24065d9776.png)
Talon shuntti nyt käsikäytöllä asennossa 0.6 (eikä siis muutu automatiikan tms avulla lainkaan).
Märkätilojen piiri ohjaa siis nyt käytännössä talon lämmitystä.
Käyriä muokattu.
Hystereesi nyt oletusarvossa 5.0.
Talon kuivien tilojen lattialammityksen kiertoa avattu aivan aavistuksen verran.
Yläkerran lattialämmityksen jakotukin kierto nyt kokonaan auki.
Nyt pitää seurata, miten muutokset vaikuttavat...
(http://gyazo.com/6f0e0a8abe66ac5d99d7c19b363185a1.png)
Asetuksia nyt:
(http://gyazo.com/111dc468ca0e2a5efed6fd8bbe477afd.png)
-
No niin vähän parempi.
Ihan samassa kohtaa oli tai on mulla toi gt9 kun sulla oli.
Kompuran lämmöt sulla on tosi matalat :)
Minä sinuna aukaisisin kokonaan sen laatan kierron.
Saitit varaavuutta tohon systeemiin ja huiliajat pidemmäksi.
Voisit kyllä kokeilla lauhduttimen pumpun nostoa kolmoselle ja ulkonen kierto mahdollisimman pienelle.
Oliko tossa alkujaan jo honeywellin vaihtarin moottori, vai sininen Italiaano aikasemmin.
-
Raitsa, voitko todentaa ton gt 6 anturan näyttämän mitenkään oikeaksi?
Joku digimittarin piuhan päässä oleva anturi siihen kompuran takana olevaan putkeen teipaten. Hieman tulinen toi putki on pumpun käydessä.
-
Voisitko kertoa miten noi piuhat tulee koneelle?