Mitoituspyyntö omakotitaloon sekä talliin Oulunsaloon Pohjois-Pohjanmaalle. Maaperätutkimuksen perusteella maa on etupäässä hiekkaa ja pohjavesi oli mittaushetkellä metrissä. Tontin pinta-ala noin 2000m2 ja tarkoitus olisi maalämpö toteuttaa keruupiirillä, jos se vain tontille mahtuu.
- Oulunsalo
- Rakentamisvuosi 2022, puurunkoinen tasamaan talo
- Lattialämmitys
- Koneellinen iv
- Talon ulkoseinien pituus 47,5m ja tallissa 34,7m
- Mineraalivilla 200mm+50mm, ulkoseinän kokonaispaksuus 339mm ja ulkoseinän U=0,16
- 1 kerroksinen
- Talon huoneistoala 122,2m2 ja tallissa 60m2
- 50,6m2 on vinolla katolla, jossa harja nousee 3,8 metriin (perus huonekorkeus 2,5m). 12,4m2 huonekorkeus 2,35m ja 59,2m2 on huonekorkeus 2,5m.
- Alapohja maanvarainen, eristys Platina lattia 85mm+85mm, U=0,14
- Yläpohjassa puhallusvillaa 360mm ja U=0,08
- Ikkunat 3-lasiset, 12kpl 9,3x21, 2kpl 4,3x21 ja 1kpl 15,3x9,9
- Tallin ja talon lähimpien nurkkien välissä tulee olemaan n. 9m, mutta maalämpöpumpun kohdalta matkaa talliin on n. 22m
- Autotallissa pidettäisiin n. 15 astetta ja työskennellessä enemmän. Talossa normaali huonelämpötila
- Lämmitettävät kuutiot talossa noin 335m3 ja tallissa noin 180m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10332.0;attach=15102)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Ehat” OULUNSALO (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 336 m3 30,8 W/m2 3,77 kW 11 831 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 60 m2, 144 m3 46,6 W/m2 2,80 kW 6 125 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 22 m: 0,09 kW 816 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 6,66 kW 18 772 kWh
• Kiinteistö, 182 m2, 480 m3 6,1 COP 6,31 kW 18 772 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 7,5 kW 23 572 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 658 kWh 0,52 kW 21 914 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 914 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 21 914 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 182 m2 120 kWh/m2 4,9 SCOP 7,4 kW 21 914 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,2 kW 17 454 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 460 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 460 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 188 kWh
• Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa 50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 477 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 486 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
...
- Lämmitettävät kuutiot talossa noin 335m3 ja tallissa noin 180m3
...
Pikku juttu, joka ei suurestikaan vaikuta laskelman lopputulokseen.
Tuo autotallin lämmin tilavuus tarkoittaisi autotalliin 3 metrin sisäkorkeutta.
Aikaisemmassa laskelmassani oli tallin sisäkokeutena 2,4 m.
Muutin tallin huonekorkeudeksi 3 metriä ja lisäsin sen laskelman PDF -tuloksen Bergheat46_Ehat-B.pdf. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10332.0;attach=15111)