Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Lämpö maasta - 27.10.21 - klo:13:00
-
Taustaa:
Koneisto on käsitykseni mukaan n. 14 v. vanha.
Ei ole ollut ongelmia, mutta nyt tälläisiä ilmoituksia:
-Liian korkea lämpötila lämpöpumpuun
-Lämpökäytä säädetty liian jyrkäksi
- Virtaus lp:ssä suurempi kuin patteripiirissä
- Korkea paluu LP
- Liian vähän virtaa lämpöpumpussa
- Pressistaatti korkea.
Onko jollakin tietoa, mistä kysymys mahdollisesti.
-
Koneisto on käsitykseni mukaan n. 14 v. vanha.
Ei ole ollut ongelmia, mutta nyt tälläisiä ilmoituksia:
-Liian korkea lämpötila lämpöpumpuun
-Lämpökäytä säädetty liian jyrkäksi
- Virtaus lp:ssä suurempi kuin patteripiirissä
- Korkea paluu LP
- Liian vähän virtaa lämpöpumpussa
- Pressistaatti korkea.
Mikä on pumpun malli tarkemmin?
Mitkä ovat alkuperäiset virheilmoitukset?
Mutta ihan aluksi varmistaisin, että:
- maapiirin kiertovesipumppu toimii
- mutasihti maapiirissä on puhdas
Näillä varmaan pääsee alkuun.
-
Nuo kaikki häiriöilmoitukset viittaa lämmitysverkon liian vähäiseen virtaukseen.
Ilmeisesti lämmitysverkossa on koneikon sisäisen kiertopumpun (lauhdutin) lisäksi ulkoinen kiertopumppu ja jossain sen tienoilla ohitusputki meno- ja paluuveden välillä.
Jos tuollaisessa järjestelmässä ulkoisen kiertopumpun tuottama virtaus on pienempi kuin koneikon sisäisen kiertopumpun niin osa menovedestä "oikaisee" ohitusputkea takaisin lämpöpumpulle ja nostaa siellä lämpötilat hälytysrajoille.
Jos on tuollainen järjestelmä niin avaa kaikki patteritermostaatit täysin auki ja säädä sitten Niben lämpökäyrällä huonelämpötila sopivaksi.
Jos ulkoisessa kiertopumpussa on mahdollista suurentaa pyörimisnopeutta niin laita suuremmalle tai täysille.
Tuollaisia irtoajatuksia noista oireista ;)
-
Konetta ei olla huolettu sinä aikana kun olemme tässä olleet 4 v? Eli tuo mutasihti? kuullostaa sellaiselta, että voisin sen vilkaista. Lisäksi tarkistan alkuperäiset virheilmoitukset.
Missä on siis mutasihti.
Kiitoksia vaivannäöstä!
-
Milloinka hälytyksiä alkoi tulla?
Lämpiääkö talo?
Lämpiääkö käyttövesi?
ATS
-
Käyttövesion lämmintä. Sisällä on lämpimämpi kuin ulkona. Nämä alkoivat kun laitoin koneiston päälle kesän jälkeen. Toki säädin lämmöt ehkä jopa liiankin korkealle. Mutta en osaa sanoa onko siinä jotain syytä tähän?
-
Katso mitä näyttää mittaukset:
- BT2
- BT3
- BT12
- BT25 (jos tämä mittaus on olemassa)
Seuraavissaa käyntitiloissa:
- Koneen seistessä
- Taloa lämmitettäessä
- Lämitettäessä käyttövettä
ATS
-
Käyttövesion lämmintä. Sisällä on lämpimämpi kuin ulkona. Nämä alkoivat kun laitoin koneiston päälle kesän jälkeen. Toki säädin lämmöt ehkä jopa liiankin korkealle. Mutta en osaa sanoa onko siinä jotain syytä tähän?
Jos kiertopumput on seisseet kesäajan niin saattaa olla jumissa.
Liitekuvassa Niben ohje kiertopumpun herkistämiseksi ;)
Eli kiertopumpun takaosasta tulppa irti ja sen alta löytyy akselin päästä ura josta akselia voi isolla talttaruuvimeisselillä pyöritellä kunnes herkistyy
-
Hei,
Kiitos kaikista asiantuntevista kommenteista. Näistä kysyisin:
Katso mitä näyttää mittaukset:
- BT2
- BT3
- BT12
- BT25 (jos tämä mittaus on olemassa)
Mistä löydän ohjeet näihin mittauksiin...?
-
Hei,
Kiitos kaikista asiantuntevista kommenteista. Näistä kysyisin:
Katso mitä näyttää mittaukset:
- BT2
- BT3
- BT12
- BT25 (jos tämä mittaus on olemassa)
Mistä löydän ohjeet näihin mittauksiin...?
Et välttämättä mistään 14 vuotta vanhaan koneeseen. Kerro nyt ekaksi se kysytty koneen malli.
-
Minua kiinnostaa lähinnä lämpötilaero lauhduttimen yli.
- Lämmönjaosta lauhduttimelle palaava lämpötila
- Lauhduttimen tai vastuksen jälkeinen lämpötila
- Lisäksi jos on tasaussäiliö ja ulkoinen kiertovesipumppu niin tasaussäiliöstä lämmönjakoon lähtevä lämpötila
Seraavissa tilanteissa
- Kone seisoo
- Lämmitetään taloa
- Lämmitetään käyttövettä
ATS
-
Edessä luki upotettuna IVT, mutta tuo ei varmaankaan ole malli? Mistä löydän tämän lätkän?
-
Moi,
Avasin tulpan ja pumppu ei pyörinyt... kauanko pitäisi ruuvimeisselillä avustaa, jotta lähtee jos lähtee...
-
Yleensä riittää, kunhan saa sen kevyesti pyörimään.
Saattaa edellyttää tulpan takaisinlaittamista, että lähtee pyörimään sähköllä.
-
Moi,
Pumppu vaihdettu. Säätö kohdassa 6.9. Sisällä vain 17 astetta eli liian vähän.
Mitä siis tehdä?
-
Moi,
Pumppu vaihdettu. Säätö kohdassa 6.9. Sisällä vain 17 astetta eli liian vähän.
Mitä siis tehdä?
Auttaisiko lämpökäyrän nostaminen?