Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: matti55 - 20.03.12 - klo:18:16
-
Miksi patterit napsuu? Pumppu Greenline HT+C 9kw ja Akvaterm 100L puskurivaraaja. Liitos varaajaan: Tulo pumpulta varaajan yläosaan ja lähtö pattereille yläosasta. Tulo pattereilta alaosaan ja lähtö pumpulle alaosasta. Onko tämä liitosjärjestys oikein kytketty? Pattereilta on termostaatit avattu ja patterikiertovesipumppu pyörittää 1/3 nopeudella eli hitaimmalla. Jos nopeutta lisää, kasvaa kohina. Laite on toiminut vajaan vuoden hyvin ja lämpöä on riittänyt huoneisiin ja käyttöveteen. Naputus alkaa heti kun pumppu antaa lämpöä kiertoon. Se kuuluu monista kohdista taloa.
Löytyiskö apuja
-
Löytyy apuja: syy on Tulo pumpulta varaajan yläosaan ja lähtö pattereille yläosasta. Vesi menee ~samanlämpöisenä verkostoon, koska tuollaisessa varaajassa lähdöt on niin lähellä toisiaan.
-
Miten "risteytetään" eri tulot ja lähdöt?
-
Meillä patteritalossa alkoi aikoinaan putket napsumaan aina kun ulkona ilma kylmeni.
Syynä oli liian tiukka läpivienti lastulevyseinässä,patterien putket otti lastulevyyn kiinni.
Avarsin reikää ja laitoin kumipalasen putken ympärille niin napse lakkasi.
Patteriverkko on yhenlainen akustinen vahvistin joten ääni kulkee hyvin talon läpi vaikka napsuminen tulisi yhdestä paikasta.
-
Onhan lauhdutinpumppu täysillä eli max asennossa. COP:pi paranee ja tankkisäiliön koko vesimäärä lämpenee käntijaksolla ja silloin napsuu vähemmän. 8-)
-
Näin varmaan on. Mutta nyt napsumisia on huomattavasti enemmän kuin öljylämmityksen aikana. Silloin lämpötila oli kyllä tasaisempi. Puskurivaraajan kytkentä herättää vielä kummastusta???
-
Lauhdutinpumpusta en osaa sanoa. Laite on toiminut hyvin ja todella taloudellisesti koko talven (käyntiaika 1500 h / 10 kk)
-
"sisäinen pumppu G2 (P2) kierrättää vettä lämpöpumpussa
ja lämmitysjärjestelmässä"
Jos p2 kierrättää vettä naftisti vain varaanin yläosa lämpenee ja suunniteltu tasausvaikutus ei toteudu.
-
Löysin laitteesta kaksi pumppua. Molemmat pyörivät 3/3 asennossa eli maxilla.
-
Minkähänlaista käytiaikaa on tuolla yhdistelmällä ollut.
Voiskohan säätää pumppua niin ettei pääsisi lämpötilaero käynnistysten välillä ihan niin suureksi...ja siten napsuminen loppuisi.
-
Sami68 on varmaan lähellä totuutta, mutta kytkentäehdotus vielä puuttuu. Varaajassa on neljä liitosta varaajan päällä. kaksi menee yläosaan ja kaksi alaosaan. Tulo koneelta ja lähtö patterille on lähekkäin yläosassa varaajaa, samoin alaosassa paluupuoli. Neljällä putkella saa monta liitosvaihtoehtoa. Mikä olisi paras, kun oma mallini ei taida sitä olla?????
-
(http://i2.aijaa.com/b/00615/9828553.jpg) (http://aijaa.com/006159828553) :)
-
Nibellä voi olla omat säädöt ja putkituskin on venttiileineen erilainen. Mutta se antaa ajattelua omalle mallilleni. Jos koneen putkikierto olisi varaajan alaosassa ja lähtö ja tulo pattereille yläosasta. sekoitusta ainakin tulisi
-
Omaa kokemusta:Mulla 900 litran varaaja sekoittuu kyllä muutamassa minuutissa kun pumppu alkaa käydä. Kytkentä sama kuin sulla.