Onko kokemuksia, miten tuo kone pelittää. Olen saneeraamassa ensi kesällä patterikiertoista tähän asti puulämmityksellä lämminnyttä taloani ja tuo vaikuttaisi laatupeliltä. Siihen on saatavissa erillinen varaaja, joka lienee tarpeen patteritaloissa. Nykyinen 2 m3 varaaja lienee liian iso?
-
Hyvi tuo pelittää! Työsäiliön tarvitset, kun kyseessä on patteritalo. Tasaisen lämmön tekee, ja aikas edullisesti. Erillis varaajan saapi 200 tai 300l. Silloin ei lämmin vesi lopu. Ivt: säätötekniikka on ihan kohallaan. Pienellä virittämisellä kone toimii tosi hienosti.
-
8. vuosi lähtee menemään ja mitään moitittavaa ei ole. Säädöt kun saa kohdallee niin pelittää hienosti.
-
Saneerasin vastaavasta järjestelmästä juuri kyseiseen E-malliin (9kw). Itselläni on IVT:n 200l kombivaraaja ja moitteettomasti on toiminut...suosittelen.
-
Onko kokemuksia, miten tuo kone pelittää. Olen saneeraamassa ensi kesällä patterikiertoista tähän asti puulämmityksellä lämminnyttä taloani ja tuo vaikuttaisi laatupeliltä. Siihen on saatavissa erillinen varaaja, joka lienee tarpeen patteritaloissa. Nykyinen 2 m3 varaaja lienee liian iso?
Jos vanha 2000 litrainen on kohtuullisen hyvässä kunnossa, niin miksi ei käyttäisi sitä.
Ei tule ainakaan pätkäkäyntikonetta.
Esitä laitetoimittajallesi tuon ison tankin liittämistä IVT -pumppuun.
Ehkä heillä on jo kokemustakin moisesta.
-
HE E17, kaksoisvaippavaraaja ja patteriverkoston työsäiliö, 1600 m maakeruuputkea, talossa neliöitä 400 ja kuutioita 1300. Osittain vanhat valurautapatterit ja osittain lattialämmitys, lattiat omalla IVT:n shunttiryhmällä ja kv-pumpulla. Systeemi saatiin toimintaan viikko sitten ja hyvin toimii, ainakin vielä. Kohtuullisen laadukkaan ja fiksun oloinen laitteisto, muuta en osaa vielä sanoa.
-AR
-
Täällä Greenline HE E14 (siis se uudehko malli), puskurivaraaja (olikohan 180l), erillinen käyttövesivaraaja, maapiiri 2x500m, patteriverkko vanha kuin taivas mutta sisältää varmaankin paljon vettä. Toiminut nyt ainakin kesästä asti, eipä kyllä ollut kuin yks kunnon pakkaspäivä. Säätöjen oikeellisuudesta en tiedä kyllä.
Talon lämpö ollut tasainen ja käyttövettä tehnyt hyvin vrt. öljypataan. Huippupakkaset vielä vähän jänskättää.
-
Ainiin, vaihevirhettä ilmoittanut aina joskus, kesällä aika usein, sitten ei moneen kuukauteen, mikähän juttu tää on?
-
Mikä ero on lämpökäyrän säätämisellä ja lisää/vähennä lämmitys? Manuaalia luettu mutta en vain tajua.
-
Mikä ero on lämpökäyrän säätämisellä ja lisää/vähennä lämmitys? Manuaalia luettu mutta en vain tajua.
Ainakin Nibessä lämpökäyrällä säädetään jyrkkyys. Mitä jyrkempi käyrä, sen enemmän suhteellisesti pyydetään , kun ulkolämpötila nousee.
Lisää/vähennä, tällä ei jyrkkyyttä säädetä vaan muutos vaikuttaa saman verran kaikissa ulkolämpötiloissa.
Ajattele asiaa xy koordinaatistossa.
-
Ainakin Nibessä lämpökäyrällä säädetään jyrkkyys. Mitä jyrkempi käyrä, sen enemmän suhteellisesti pyydetään , kun ulkolämpötila nousee.
Lisää/vähennä, tällä ei jyrkkyyttä säädetä vaan muutos vaikuttaa saman verran kaikissa ulkolämpötiloissa.
Ajattele asiaa xy koordinaatistossa.
Tuota minä vähän ajattelinkin, että se olisi vastaava kuin käyrän siirtäminen ylös- tai alaspäin saman suuntaisena. Ilmeisesti se on vain vaihtoehtoinen helpompi tapa tehdä pientä hienosäätöä?!
-
Juu hienosäädöllä ei tule liian suuria eroja. Kannattaa odottaa pari -kolme päivää kun on tehnyt muutoksen ja pistää ylös mitä on säätänyt ja minne päin. Itsellä meni 1,5v ennen kuin sain niin ettei tarvi syksysin ja keväisin kauheesti säätää. tässä kuva omasta lattialämmityskäyrästä.
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/k%e4yr%e4.JPG)
-
Raid, voiko husdatassa suoraan säätää käyriä ja yms. lämpötiloja, vai pitääkö se tehdä pumpulta?
-
Raid, voiko husdatassa suoraan säätää käyriä ja yms. lämpötiloja, vai pitääkö se tehdä pumpulta?
voi säätää. Tuolla remote displayllä samat mitä koneestakin.
-
Pakko sitten hankkia se kaapeli :). KIITTI
-
Jos halua amennä access tilaan niin silloin pitää käydä taulussa painamassa 10sek nappia sitä ei voi tehdä mutta kaikki mitä voi perustilassa tehdä ne voi säätää ilman että koskee paneeliin.
-
Vaikuttais ettei mitoitus mennyt ainakaan ihan pieleen :) kun ei ollut vielä vastuksia käyttänyt kun oli vähän yli 20 pakkasta. Talo kuitenkin vanha ja vähän vaikea oli arvioida esim. miten laskee kellarin osuuden kulutukseen. Onneksi ei tullut kuitenkaan otettua pienimpiä tarjouksia (hajonta 9-16kw) nyt siis E14 pumppu.
Asetukset kuitenkin kesältä asentajan jäljilta, ja talossa kun löytyy vielä reilusti helpohkoa parannettavaa mm. ulko- ja vinttienovet pelkkää puuta, kellarin ikkunat aika riekaleina, patterit hyvin vanhat, yläpohjaa ei ole lisäeristetty, kellarissa ja muutamissa huoneissa ylimääräistä lämpöä.
Keittiön mukaan täytyy kuitenkin kone säätää kun se vaikuttaisi olevan viilein "käyttö"huone. Toisaalta pari astetta vähemmän ei haittaa kunhan rouva kokkaa ahkerasti.
-
Nyt aamulla meni 1kwh vastusta käyttöön, pakkasta oli kovimmillaan -24.
-
Ihan sopiva pumppu näyttäisi olevan sulla. Ensi kesänä pikku paikkausta eristyksiin niin menee vastuksitta -30 pakkasetkin.
-
Keruuliuoksen lämpötilat-viestiketjussa minun numero-faktoja tästä Greenline HE E14 mallista. Hyvältä vaikuttaa näin 2kk:n kokemuksella. Talossa on lämmin ja suihkussa saa kyllä seistä niin että jalat väsyy ja lämmin vesi ei lopu millään.
-
Keruuliuoksen lämpötilat-viestiketjussa minun numero-faktoja tästä Greenline HE E14 mallista. Hyvältä vaikuttaa näin 2kk:n kokemuksella. Talossa on lämmin ja suihkussa saa kyllä seistä niin että jalat väsyy ja lämmin vesi ei lopu millään.
Morjes tuore pumppukaima! :)
Minäkin oon ollut ihan tyytyväinen, ainoa ongelma on satunnainen vaihevika ilmoitus. En tiedä vielä johtuuko itse pumpusta, talon sähköistä vai maailman sähköistä.
-Minkäslainen lämmönjako sinulla on ja mimmosella lähtölämmöllä pärjäilet?
-Onko sinulla 280l puskurivaraaja, onkos se IVT:ltä vai mistä? Mulla vaan 120l :'( (luulisin) Meillä taitaa olla sama käyttövesivaraaja.
-Onko ulkoista kiertovesipumppua?
-Oletko katsonut miten sinulla on sisäisten kiertopumppujen asetukset? Minulla näyttäis olevan lämmitysveden pumppu automaatilla ja keruupumppu manuaalisesti täysillä.
-Keneltä ostit? (kai sitä saa täällä kysyä?) Mun Kouvolan IVT-centeriltä, Senerakin tarjosi vastaavaa konetta.
-
Hei, kiitos kysymästä! ;)
Ei ole vikailmoja tullut eli kaikki hyvin täällä. Lämmönjako on alkuperäinen eli vanha patteriverkosto. Peruskäyrä on koko ajan ollut käytössä ja parhaimmillaan siis pahimmillaan mennyt n. 53 asteinen (ulko amulla lähes -30). Vanhalla puolella on uuni apuna sillä patterit on alimittaiset. Molemmat varaajat ja kaikki vermeet tuli IVT:ltä. Kiertovesipumppu, siis se joka kierrättää pattereissa, tuli myös toimituksen mukana ja on sellainen putkilinjassa oleva. Mainitsemistasi asetuksista en ymmärrä mitään, mistä niitä näkee?
-
Hei, kiitos kysymästä! ;)
Ei ole vikailmoja tullut eli kaikki hyvin täällä. Lämmönjako on alkuperäinen eli vanha patteriverkosto. Peruskäyrä on koko ajan ollut käytössä ja parhaimmillaan siis pahimmillaan mennyt n. 53 asteinen (ulko amulla lähes -30). Vanhalla puolella on uuni apuna sillä patterit on alimittaiset. Molemmat varaajat ja kaikki vermeet tuli IVT:ltä. Kiertovesipumppu, siis se joka kierrättää pattereissa, tuli myös toimituksen mukana ja on sellainen putkilinjassa oleva. Mainitsemistasi asetuksista en ymmärrä mitään, mistä niitä näkee?
Jeps, täällä kanssa apaut vm.47 patteriverkosto, vapaakierrolla alunperin tehty ja kellarissa paikoin melko jöötiä putkea ja muistaakseni 22 patteria > sisältää reilusti vettä mikä on hyvä juttu.
Keittiön patteri on vähän alamittainen, mitoitettu varmaan sen mukaan että kokkaillaan puuhellalla siellä. Käyrä vakiosta patterikäyrästä pakkaspäästä kolme astetta laskettu jyrkkyyttä, kun kylmällä tuli melkein kuuma ja säästää vähän konetta.
Kun avaa kannen niin näkee ne kiertopumput, siitä se punainen säätökiekko niin jos se on keskellä niin se on automaatilla (lämpöpumppu/lämpöpumpusta voi säätää). Toiselle sivulle päin se on manuaalilla (näin ainakin olen ymmärtänyt). Olisi vaan kiva tietää onko muilla samallalailla. Oikealla alakulmassa taisi olla keruuliuos pumppu, vasemalla lämmitysvedenpumppu.
-
Alright, täytyy kurkata konepellin alle! Meillä kanssa tasan tarkkaan 22 patteria!
Ja sehän mainiota että olet voinut himmata käyrää alaspäin!
-
Alright, täytyy kurkata konepellin alle! Meillä kanssa tasan tarkkaan 22 patteria!
Ja sehän mainiota että olet voinut himmata käyrää alaspäin!
Tänään tuntui kylmältä kun tuo ulkoanturiohjaus laskee lämpöä niin hätäseen pakkasen lauhtuessa. Ei kai tuohon auta kuin korkeampi lämpökäyrä tai isompi puskurivaraaja? Nostin sittenkin käyrää vähän takaisinpäin :-[ ja tein pienen noston 0 asteen kohdalle kun siinä on tuntunut viileämmältä kuin pakkaskelillä.
Seurailin vähän pitempään pumpun toimintaa ja se antoi puskurista lähtevän veden laskea 4,8 astetta alle käyrän pyynnin ennen starttia. En jaksanut katsella paljonko se tekee yli, katselin kolmeen asteeseen asti. Onkohan se saman yli vai mitä?
Paljonko sinulla on meno/paluu lämpötilaero sisäisten anturien mukaan, eli T8 ja T9 ei T1 joka lähtee puskurilta.
Maapiiri oli tänään kylmempi kuin pakkasilla, joku taisi Rintamamiestalofoorumilla selittää: "Kun oikein kovat pakkaset, maa on suhteellisesti lämpimämpää kuin ilma ja tällöin lämmittää ilmaa. Kun lauhtuu. Kylmyys siirtyy maassa syvemmälle." Olisko näin käynyt vai muuten vaan tuli kylmempää maasta?
-
Mielenkiintoinen kysymys, että antaisko isompi puskurivaraaja eli työsäiliö pidempään lämpöä siis sillai että käytännön merkitystä. Tai onko siitä minkälaisia etuja ylipäänsä? Minulla se on 300litraa. Käyttövesisäiliö on kaksiosainen (primääri 180litraa ja sekundääri 280litraa).
Näyttää olevan pumpun menopaluut seuraavat: t8=49,3 ja t9=43,8 C.
ps. Miten saan tuon tekstisi lainattua tohon viestin alkuun? :-?
-
Minkäsnäköinen on 300l puskurivaraaja? Tuo käyttövesipönttö on vissiin sama kuin minulla.
Mulla on meno/paluu samaa luokkaa 5-5,5 astetta. Mietin vaan tuon puskurin vaikutusta tuohon, olisiko ilman isompi?