Maalämpö harkinnassa:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kirkkonummi
- Rakentamisvuosi? 1995
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljy 2300 litraa, sähkö n12000 kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys ja lattialämmitys, noin 20 lämmityspatteria ja n100m2 lattialämmitystä
- Ilmanvaihto: koneellinen tulo ja poisto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinät 181 m2, ikkunat 34 m2, ovet 8 m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villa 175mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? alakerta + yläkerta eli 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 130 + 130
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,7m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? lämpöeriste 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villa 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Normaali 3 lasiset
- Tilojen lämpötilat? 21 C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja: Ulkoseinät 0,28, yläpohja 0,14, alapohja 0,30, ikkunat 1,5, ulkoovet 1,4
Energiatodistus 2018, E-luku 163
Kiitos etukäteen,
Peter
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10296.0;attach=14884).
Ulkoseinän ala, 181 m2 ei totetunut, vaikka laskin neliön muotoiselle talolle ja pudotin huonekorkeuden 2,6 metriin. Laskelmaani tuli silti 195 m2.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”pwi21” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 1995: Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 338 m3 48,7 W/m2 6,33 kW 14 765 kWh
- Talon yläkerta 1995: Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 338 m3 52,8 W/m2 6,87 kW 15 187 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 13,20 kW 29 952 kWh
• Kiinteistö, 260 m2, 676 m3 4,3 COP 12,78 kW 29 952 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,168 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 13,8 kW 34 352 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 280 kWh 0,92 kW 32 072 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 069 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,50 kW 32 065 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 260 m2 123 kWh/m2 4,0 SCOP 13,5 kW 32 069 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 10,4 kW 24 101 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 968 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 7 971 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 218 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,77 l/s = 46,2 l/min = 2772 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa 157 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 596 litraa 89 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 731 litraa 51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 750 litraa 48 kPa = 0,48 bar
Tai vaakakeruulla:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 513 metriä = 2 x 260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta.
Kokonaispintala varmaan 181 + 34 (ikkunat) +8 (ovet) = 223 m2 jos ymmärsin oikein.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Ulkoseinän ala, 181 m2 ei totetunut, vaikka laskin neliön muotoiselle talolle ja pudotin huonekorkeuden 2,6 metriin. Laskelmaani tuli silti 195 m2.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
//Peter
-
Yleensä esim E -todistuslaskennassa on seinä, ikkunat ja ovet erikseen, koska niillä kaikilla on omat U -arvonsa.
Tässä nyt tekemässäni laskelmassa on umpiseinän ala + ikkunat + ovet yhteensä = 195+34+8=237 m2.
Tulee hiukan virhettä tähän nähden = 181+34+8=223 m2.
Jos olet ottanut nuo alat E -todistuksesta, niin niissä arvot ovat vähän noin suunnilleen.
Kun oletan talon pohjan olevan neliön muotoinen ja molemmissa kerroksissa huonekorkeuden pudotan 2,45 metriin, pääsen tuohon (181+34+8=223 m2) ulkoseinän alaan.
Jos lasketaan tämän matalemman huonekorkeuden mukaan, laskee max lämmitysteho 13,6 kW arvoon ja tarvittava lämmitysenergia arvoon 31 559 kWh. Lämpökaivon syvyys laskee pari metriä.
Edit: Lisäsin tekstiini puuttuvan e -kirjaimen..