Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: mikan - 30.09.21 - klo:09:31
-
Lisäyksen tiedot 3.3 kohdassa luki tila:estetty
Aikakerroin 6,9
Josta kättövesi 5,1 Lämpöpumppu kuvan päällä kuvake
että lisälämpö estetty. Kun muutan kohdassa 4.2 käsiohjaukselle
niin kohdassa 3,3 lukee Lisäyksen tiedot tila:pois ja lämpöpumpun kuvan päältä poistuu lisälämpö estetty kuva..Mistä tietäisin varmasti että vastukset menee päälle tarvittaessa ? Vastusasetus on muistaakseni 7 kw. Toiminut muuten hyvin yli 2vuotta.
-
Onkohan valikossa 4.9.2 lisälämmön lämpötila alempi kuin parhaillaan oleva suodatusajan perusteella laskettu keskiarvo?
Laita 3.3 AUTOlle ja käy muuttamassa 4.9.2 lisälämmön lämpötila vaikka 20 asteeseen ja katso katoaako esto.
Jos katoaa, niin luottaisin tuon toimivan. Sen jälkeen valikosta 4.9.3 tarkastamaan, että lisälämmön asteminuuttiasetus on jotain järkevää, vaikka alkuun 400.
Ja sitten tuo lisälämmön asetus 4.9.2 takaisin vaikka 5 asteeseen.
-
En saanut vielä varmaksi toimimaan. Mikä on tuon suodatusajan perusteella laskettu
keskiarvo, kun suodatusaika kohdassa lukee 24h lisäyksen pysäytys 5 * kokeilin asettaa tuon lisäyksen pysäytyksen
20* 3.3 kohdassa lukee lisäyksen tiedot tila:pois ja edelleen aikakerroin 6,9, josta käyttövesi 5,1 Vain 4.2 kohdassa valinta käsiohjaus
lisälämpö ei ole estetty, jos valitsee autom. niin lisälämpö estetty.
-
Kokeilin omallani:
Perustilassa näyttää "lisälämpö estetty"
- Vaihdoin 4.9.2 5->25
- "lisälämpö estetty" katosi ruudulta
- Vaihdoin 25->5
- "lisälämpö estetty" palasi
Tarkista, että 4.9.5 "Eston ohjelmointi" on tyhjä/pois