Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: J.R - 30.09.21 - klo:00:03
-
Terve, lämmitysmuodon vaihto öljystä maalämpöön olisi ajankohtaista vanhempieni talossa, jonne olisinkin mitoitusta vailla.
Maalämmön mitoituksen lähtötiedot:
Rakennuksen sijainti: Hämeenlinna
Rakentamisvuosi: 1995, ei ole rinnetalo vaan 1 ½ kerroksinen kivitalo
Aikaisempi öljyn kulutus: 3000 – 3200 litraa kesälaadun polttoöljyä vuodessa, lisäksi on lämmitetty talvella varaavaa takkaa joka toinen päivä ( arvio 3 pinom2 puuta)
Lämmitysmuoto: Kaikissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys ( myös autotallissa)
Ilmanvaihto: Koneellinen lämmön talteenotolla
Rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 58 m
Seinärakenne: Betonivaluharkko (Lammin Betoni EMH 350), paksuus 350 mm, josta lämpöeristeenä styrox 120 mm ( U 0,25 ?) . Lisäksi osassa tiloja sisäpuolella 50 mm villaeristettä.
Kerrosten lukumäärä: 1 ½ kerrosta
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 1 krs huoneistoala 118 m2 kerrosala 145 m2 ; 2 krs huoneistoala 64 m2 kerrosala 73 m2
Huonekorkeudet kerroksittain: 1 krs 270 cm, 2 krs 240 cm
Alapojan laatu: Maanvarainen alapohja, styrox eriste 100 mm
Yläpohja: Mineraalivilla 250 mm
Ikkunat: 3 lasiset, ikkunoiden yhteisala normaali
Muut tilat: Autotalli jossa lämmintä tilaa 40 m2. Autotallin ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus noin 35 metriä ja sisäkorkeus 240 cm. Päärakennuksen ja autotallin välissä lämmönsiirtokanaali noin 12 – 15 metriä pääosin rakennusten alla.
Tilojen lämpötilat: Asuinrakennus noin 22 ast, autotalli 16 ast.
Lämpökaivon paikka 3m sokkelista joten siirtoputkitusta tulee 5m per suunta.
-
Tervetuloa uudelleen!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10292.0;attach=14878)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”J.R”, vanhempien talo. HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 118 m2, 319 m3 36,9 W/m2 4,36 kW 13 674 kWh
- Talon yläkerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 64 m2, 154 m3 37,5 W/m2 2,40 kW 6 451 kWh
- Autotalli 1995: Lattialämmitys, 16°C, 40 m2, 96 m3 84,2 W/m2 3,37 kW 6 935 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35°C, 14 m: 0,07 kW 584 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 10,19 kW 27 645 kWh
• Kiinteistö, 222 m2, 568 m3 5,7 COP 9,89 kW 27 645 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,104 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,67 kW 2 800 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 10,6 kW 30 445 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 976 kWh 0,69 kW 28 469 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 469 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,50 kW 28 469 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 222 m2 128 kWh/m2 5,2 SCOP 10,5 kW 28 469 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 8,6 kW 22 965 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 504 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 504 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 358 kWh
• Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 231 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 462 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 5 m. (Painehäviö 1,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 10 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 488 litraa 96 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 616 litraa 51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 759 litraa 30 kPa = 0,3 bar
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 779 litraa 28 kPa = 0,28 bar
Tai vaakakeruulla:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 537 metriä = 2 x 270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.