Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Haimakainen - 25.08.21 - klo:08:06
-
Terve,
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kankanpää
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1970 luvulla. Ei rinne
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Haketta noin 100 M3
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patteri
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Puolet purulla 150mm ja puolet villalla 150mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2, ala ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Ala 200m2 ja ylä 25 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
ala 2,6 j ylä 2
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
puru/villa 300
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
harrastetila 40m3 vanha navetta, kanaali 40m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
+12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Tätä ei tiedossa
Ja talossa 1000 litran varaaja joka jäisi puskurivaraajaksi.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10253.0;attach=14702).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Haimakainen” KANKAANPÄÄ (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 200 m2, 520 m3: 9,76 kW 25 513 kWh
- Talon yläkerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 25 m2, 50 m3: 1,24 kW 2 986 kWh
- Harrastetila 1975: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 40 m3: 1,59 kW 2 709 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40°C, 40 m: 0,18 kW 1 563 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,77 kW 32 771 kWh
• Kiinteistö, 245 m2, 610 m3 3,7 COP 12,32 kW 32 771 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,222 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 13,8 kW 38 771 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 160 kWh 0,77 kW 36 611 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 36 341 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 135 kWh
Yhteensä 245 m2 149 kWh/m2 3,4 SCOP 12,0 kW 36 476 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -21 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 8,7 kW 25 991 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 485 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 135 kWh) 10 620 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 12 m maaporausta. Poraussyvyys 258 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 554 litraa 112 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 696 litraa 60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 855 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 621 metriä = 1 x 621 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 62 kPa = Välttävä
...
Aikaisempi polttoaineen kulutus ollut haketta noin 100 m3 tuntuu suurelta, laskelman mukaan se olisikin vain noin 55 - 60 m3.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.