Terve,

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Kankanpää
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1970 luvulla. Ei rinne
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Haketta noin 100 M3
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patteri
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Puolet purulla 150mm ja puolet villalla 150mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2, ala ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Ala 200m2 ja ylä 25 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
ala 2,6 j ylä 2
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
puru/villa 300
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
harrastetila 40m3 vanha navetta, kanaali 40m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
+12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Tätä ei tiedossa

Ja talossa 1000 litran varaaja joka jäisi puskurivaraajaksi.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö vanha OKT Kankaanpää
Kirjoitti: tomppeli - 25.08.21 - klo:17:21
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10253.0;attach=14702).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Haimakainen”   KANKAANPÄÄ   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 200 m2, 520 m3:   9,76 kW   25 513 kWh
- Talon yläkerta 1975: Patterilämmitys, 21°C, 25 m2, 50 m3:   1,24 kW   2 986 kWh
- Harrastetila 1975: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 40 m3:   1,59 kW   2 709 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +40°C, 40 m:   0,18 kW   1 563 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            12,77 kW   32 771 kWh

• Kiinteistö,  245 m2,  610 m3          3,7 COP   12,32 kW   32 771 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,222 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   13,8 kW   38 771 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 160 kWh   0,77 kW   36 611 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   36 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   36 341 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            135 kWh
 Yhteensä   245 m2   149 kWh/m2   3,4 SCOP   12,0 kW   36 476 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   12,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -21 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   8,7 kW   25 991 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         10 485 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  135 kWh)   10 620 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 12 m maaporausta.   Poraussyvyys   258 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   516 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 554 litraa      112 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 696 litraa      60 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 855 litraa      35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 621 metriä  = 1 x 621 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m         62 kPa = Välttävä
...
Aikaisempi polttoaineen kulutus ollut haketta noin 100 m3 tuntuu suurelta, laskelman mukaan se olisikin vain noin 55 - 60 m3.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.