Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: falcone - 09.08.21 - klo:10:03
-
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Espoo, kallioinen tontti.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2022, ei rinnetalo.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 56m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Puukuitueriste (ekovilla), 200-250mm (ulkoseinän kokonaispaksuus ei tiedossa)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 125m2 (1 kerros)
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,9m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rossipohja, eristepaksuus ei tiedossa, oletuksella.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puukuitueriste (ekovilla), 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, normaalia hieman suurempi yhteisala (ei huomattavasti)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei ole.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Asuinrakennus, 21-22C.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei tiedossa
Kiitos jo etukäteen!
-
Näin vähillä tiedoilla ei rakennuslupaprosessi ainakaan etene.
-
Näin vähillä tiedoilla ei rakennuslupaprosessi ainakaan etene.
Kiitos tiedosta.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10229.0;attach=14642)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”falcone” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 125 m2, 363 m3: 4,24 kW 11 282 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,24 kW 11 282 kWh
• Kiinteistö, 125 m2, 363 m3 5,3 COP 3,94 kW 11 282 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 5,1 kW 16 082 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 200 kWh 0,38 kW 14 882 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 14 882 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 14 882 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 125 m2 119 kWh/m2 4,1 SCOP 6,0 kW 14 882 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 COP) 4,9 kW 11 278 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 604 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 604 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 249 kWh
• Tarvitaan vähintään 121 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 121 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 121 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 242 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 271 litraa 25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 242 metriä = 1 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitokset tomppeli, tästä on jo suuri apu!
Laitan yv:tä laskelmasta, päivittelen kun tiedot (esim. U-arvot) päivittyy.
-
Kiitokset sinulle, kun tulit mukaan foorumille..
-
Tein laskelmaan päivityksen hiukan muuttuneiden tietojen perusteella. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10229.0;attach=17058)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”falcone” versio B ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 127 m2, 356 m3 34,1 W/m2 4,33 kW 12 694 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 4,33 kW 12 694 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 89,2% 3,86 kW 86,5% 10 980 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 19,0% 0,82 kW 15,9% 2 013 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +22 °C -15,4% -0,67 kW -8,3% -1 060 kWh
- maalämmöllä 3,6% 0,16 kW 7,5% 953 kWh
Vuotoilmat 7,2% 0,31 kW 6,0% 761 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 4,33 kW 100,0% 12 694 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY
Alapohjat 127,0 m2 9 % 0,39 kW 20 % 2 508 kWh
Yläpohjat 127,0 m2 13 % 0,54 kW 10 % 1 328 kWh
Umpiseinän ala 127,4 m2 26 % 1,14 kW 22 % 2 775 kWh
Ovet 6,0 m2 5 % 0,21 kW 4 % 524 kWh
Ikkunat 33,0 m2 36 % 1,57 kW 30 % 3 844 kWh
Johtumat yhteensä 420,4 m2 89 % 3,86 kW 86 % 10 980 kWh
• Kiinteistö, 127 m2, 356 m3 6,0 COP 3,97 kW 12 694 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 5,1 kW 17 494 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 724 kWh 0,51 kW 15 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 770 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 15 770 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 127 m2 124 kWh/m2 4,5 SCOP 6,0 kW 15 770 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,0 kW 12 268 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 502 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 502 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 060 kWh
• Tarvitaan vähintään 136 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 136 m
- Kaivon aktiivisyvyys 131 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 136 m. Putkea kaivossa yhteensä 272 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 300 litraa 29 kPa = 0,29 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 264 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 257 litraa 39 kPa = 0,39 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.