Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eejit - 11.07.21 - klo:23:57
-
Terve,
Öljystä haluttaisiin siirtyä pois ja maalämpö vaikuttaisi fiksuimmalta vaihtoehdolta.
Alla talon tietoja
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Nokia, koskenmäki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1954, ei rinteessä, savimaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
öljyä mennyt noin 2500, lisäksi viime talvena paloi 2 mottia koivua, kellarissa lisäksi ILP, vuosikulutuksesta ei tietoa, mutta arvaus n. 3000 kWh kuluneen sähkön ja keskimääräisen omakotiasujan kulutuksen perusteella (7300kWh). Yläkerran puolilämmin lape lämpiää talvella sähköpatterilla, kulutuksesta ei tarkkaa tietoa. Luultavasti muutama sata kWh.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patteri
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
ulkomitat 9 x 12
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Purua 10 cm, lisäksi rappauksen alla noin 6 cm jotain huokoista siporexin/hohkakiven näköistä tummanharmaata harkkoa, jonka eristävyydestä ei tietoa. Kokonaispaksuus n.25 cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
3, kellari, keskikerros, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
kellari 65
keskikerros 94
yläkerta 67
- Huonekorkeudet kerroksittain?
kellari 212
keskikerros 250
yläkerta 225
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
oletettavasti maanvarainen betoni, ei tiettävästi lämpöeristystä
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
lasivillaa 30cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
vanhat 2-lasiset, yhteisala normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
asuintiloissa 20
kellarin osittain lämmitetty autotalli 16
puolilämmin lape 16
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Energiatodistuksessa
seinille laitettu 0,54
ikkunat 2,8
yläpohja 0,15
alapohja 0,47
lämmitettävän tilavuuden laskeskelin olevan 524 kuutiota.
energiatodistuksen toteutunut ostoenergian määrä 39400 kWh, josta sähköä 13000 ja polttoaineita 26400 (2300 litraa öljyä ja 2 mottia koivua).
Toivottavasti näistä on apua laskennassa.
Tarkoituksena on parantaa myös energiatehokkuutta, joten harras toive on ettei tuo lukema ainakaan nouse...
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10200.0;attach=14581).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”eejit” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 16°C, 65 m2, 138 m3: 2,37 kW 4 929 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 20°C, 94 m2, 235 m3: 5,96 kW 13 645 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 20°C, 67 m2, 151 m3: 4,07 kW 9 330 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,40 kW 27 903 kWh
• Kiinteistö, 226 m2, 524 m3 3,7 COP 12,01 kW 27 903 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,148 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 13,0 kW 31 903 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 008 kWh 0,82 kW 29 895 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 864 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 29 833 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 31 kWh
Yhteensä 226 m2 132 kWh/m2 3,5 SCOP 12,0 kW 29 864 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,7 kW 21 378 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 486 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 31 kWh) 8 517 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 217 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa 119 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa 66 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 712 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 500 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos kovasti!
Täytyy perehtyä laskelmaan ja punnita vaihtoehtoja.
-
Nyt oli ennätyskylmä talvi tammi-huhtikuussa yli 90 pakkaspäivää.
mutta... vain muutama päivä yli -24 ja ylin lämpötila ihan muuta.
Ainakin Tampereen seudulla nuo mitoitus lämmöt aika lailla yläkanttiin, -20 riittäisi.
Huolehdi kaivoon riittävä syyyys ja putket esim.GeoDuo 32 niin "osatehosta" ei haittaa ole.
12 kW inverter pumpulla pärjäät, 16 kW maksaa muutaman satasen enemmän.
Itsellä meni ennätys kylmänä talvena lämmitykseen 3316 kWh :) 178m2 ja 24 sisälämpö.
13 t kWh tuottaa lämpöä enemmän kuin riittävästi :) Tuo Tomppelin laskelman 8517 kWh riittää hyvinkin.