Otsikko: Vallox MLV Multi 200 viilennys ja tuloilman lämpötila
Kirjoitti: Ouzel - 11.07.21 - klo:10:12
Kaipailen käyttäjäkokemuksia muilta: Miten paljon teillä tuloilma lämpenee MLV viilennyspatterin jälkeen IV-Koneessa?

Itselläni on MLV Multi 200 Kanavapatteri asennettu Ulkoilmakanavaan ja IV-kone Vallox 145 MV ohjaa sitä.
Lämpötilat ovat seuraavanlaiset, mittalukemat IV-koneelta:

+25C Ulkoilma +25C
+12C Ulkoilma Multi200 jälkeen
+23C Tuloilma (Lämpötila heti IV-koneella, tämä lähtee taloon sisälle ns. "jakeluun")
+29C Sisäilma
+29C Jäteilma

Onko tuollainen 11c lämmön nousu IV-koneella ihan normaalia vai mättääkö jossain (+12C -> +23C).

Olen manuaalisesti asettanut kaikki LTO toiminnat ohitukseen ja muutenkin IV-koneen siihen tilaan, että kone ei ns. kylmää ulkoilmaa ala lämmittämään.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 200 viilennys ja tuloilman lämpötila
Kirjoitti: jmaja - 11.07.21 - klo:12:28
Jotain kovin kummallista on noissa lämpötiloissa. Mikä lämmittäisi tuloilman, kun sisäilma ja jäteilma ovat samat? Jälkilämmitysvastus?
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 200 viilennys ja tuloilman lämpötila
Kirjoitti: Ouzel - 11.07.21 - klo:14:48
Tämä ratkesi!

Itsekin epäilin pitkään, että joku siinä IV-koneessa ilmaa lämmittää. Ei ollut kyse siitä.
Kävin katsomassa tikkailla talon seinällä olevaa ottoventtiiliä. Se oli aivan täysin tukossa. Siis aivan tukossa.
Poistin itikkaverkon ja putsasin muutenkin koko säleikön ja nyt ilma liikkuu.

Eipä tuon MLV200 kennon koko riitä kovin suureen jäähdyttämiseen, mutta tällä on varmasti merkitystä ihan koko talon ilmanvaihtoon ja raikkauteen.

Nyt, kun ilma liikkuu lukemat ovat:

+25C Ulkoilma
+21C Ulkoilma Multi200 jälkeen
+22C Tuloilma (Lämpötila heti IV-koneella, tämä lähtee taloon sisälle ns. "jakeluun")
+28C Sisäilma
+27C Jäteilma
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 200 viilennys ja tuloilman lämpötila
Kirjoitti: jmaja - 11.07.21 - klo:17:00
Millä jäähdytät Multia? Ilmeisesti aìka lämpimällä nesteellä, kun ei tuon kylmemmäksi tule.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 200 viilennys ja tuloilman lämpötila
Kirjoitti: Ouzel - 11.07.21 - klo:17:45
Porakaivossa kiertävällä liuoksella. Liuoksen lämpötila +6,3C.
Ja nyt on kun on hetken pyörinyt niin on viileämpääkin alkanut irtoamaan.

+16C tuloilma nyt.





Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 200 viilennys ja tuloilman lämpötila
Kirjoitti: Ouzel - 14.07.21 - klo:19:02
Jatkan aihetta vielä kysymällä onko muilla MLV200 tai MLV250 omistajilla laitettu erillinen lämpötila-anturi mittaamaan ulkolämpötilaa ennen MLV pönttöä?

Itselläni ei tälläistä tällä hetkellä ole.
Otsikko: Vs: Vallox MLV Multi 200 viilennys ja tuloilman lämpötila
Kirjoitti: Karvajalka - 05.08.21 - klo:13:00
Mulla on vallox 145mv ja multi 200.
Eilen ensimmäinen testikäyttö ja 9 astetta pudotti lämpötilaa. Myöhemmin täytyy testata kovemmilla kiertovesipumppu nopeuksilla.
Jotain hämärää on kuitenkin tuossa Vallox 145mv koneessa, kun jälkilämmitysvastus on pois päältä, pyynti on 15 astetta, tuloilma koneeseen multi200 jälkeen 11 astetta, silti taloon menevän ilman lämpötila on 21 astetta. Talon poistoilman lämpötila 22 astetta ja jäteilma ulos oli jotain 17 astetta.
Missä se ilma oikein lämpiää, onkohan kennon ohitus jumissa vai miksi lukemat heittää.

OUZO Ainiin ja on myös lisätty anturi ennen tuota kanavapatteria.