Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: M2671 - 08.07.21 - klo:20:43
-
Mistä voisi johtua, että lattialämmityksen menovesi on nyt kesällä jopa 33 astetta? Lattialämmityskierto on avattu vain pesutiloihin ja pumppu pyörii I-teholla. Ja lattiat on pesutiloissa lämpimät. Olen ottanut virrat pois ja laittanut päälle, mutta tämä ei ole muuttanut tilannetta.
L1 Käyrä:
-20 = 33C
0 = 28C
+20 = 21
Asetusarvot:
Yöalennus 0
Minimiraja 15
Maksimiraja 45
syyskuivaus 0
Venttiilin kesäsulk. 20
VaraajaYläMin 50
VaraajaAlaMin 30
SähkövlYäEro 10
Mittaukset
L1 Menovesi 33 (???)
Ulkolämpö 22
Varaajaylä 52
Varajaaja ala 50
Kuumakaasu 51
Oumanin valikoissa lukee: Venttiilin kesäsulkeutuminen. Venttiili on suljettu kiinni.
Ja shuntti näyttäisi olevan kiinni (nollassa).
-
Mistä voisi johtua, että lattialämmityksen menovesi on nyt kesällä jopa 33 astetta? Lattialämmityskierto on avattu vain pesutiloihin ja pumppu pyörii I-teholla. Ja lattiat on pesutiloissa lämpimät. Olen ottanut virrat pois ja laittanut päälle, mutta tämä ei ole muuttanut tilannetta.
...
Mittaukset
L1 Menovesi 33 (???)
Ulkolämpö 22
Varaajaylä 52
Varajaaja ala 50
Kuumakaasu 51
Olisiko vedenlämmitys päällä ja siksi Menovesi näyttää tuollaista?
-
Olisiko vedenlämmitys päällä ja siksi Menovesi näyttää tuollaista?
Laitoin shuntin manuaalille ja väänsin auki ja kiinni ihan varmuudeksi jos siellä oli jotain jumissa ja venttiili kuitenkin päästäisi lämmintä vettä kiertoon (luin tästä toisesta ketjusta).
Ja kyllä pumppu varaajaa/käyttövettä lämmittää, mutta lattialämmityskiertoa ei pitäisi lämmittää kun venttiili kiinni (?) Mittasin teknisentilan lämpötilan ja onhan siellä kuuma, sisälämpötila on 34C. Joten ei kai tuossa välttämättä mitään kummempaa kuin, että putkista ja sisäilmasta johtuu lämpöä lattialämmistysputkiin? ja niin paljon että se ylitti "ihmettelykynnyksen" kun pesutiloissa oli selvästi muuta taloa kuumempaa :)
-
Miltä vuodelta tämä V 9.0 on?
Onko vain yksi lämmönjakopiiri?
Jos tekninen tila ja kosteat tilat ovat sen 34C, niin mikä veden jäähdyttäisi?
-
Miltä vuodelta tämä V 9.0 on?
Onko vain yksi lämmönjakopiiri?
Jos tekninen tila ja kosteat tilat ovat sen 34C, niin mikä veden jäähdyttäisi?
2010 vuodelta ja yksi lämmönjakopiiri. Sisällä ei ole noin lämmintä, mutta pesutiloissa/kodinhoitohuoneessa (28C) on kuitenkin pari astetta lämpimämpää kuin muualla talossa (26C).
Nyt katsoin lukemia uudelleen ja menovesi oli tippunut 30C ja ulkolömpötila on 28C. Teknisessä tilassa on edelleen 34C. Olisiko kuitenkin shuntti päästänyt lämmintä vettä kiertoon. Pitää seurata vielä...
-
Siis missä tämä lämmönjaon vesi nyt kiertää?
Kiertääkö pesutiloissa nyt vesi?
Onko asuintilat erotettu venttiileillä vai onko termostaatit sulkenut kierron?
Älä ole huolissasi kyllä ne lämpötilat laskee kun ilmat viilenee
-
Siis missä tämä lämmönjaon vesi nyt kiertää?
Kiertääkö pesutiloissa nyt vesi?
Onko asuintilat erotettu venttiileillä vai onko termostaatit sulkenut kierron?
Älä ole huolissasi kyllä ne lämpötilat laskee kun ilmat viilenee
Talossa on tuon yhden lämmönjakopiirin päässä kolme jakotukkia, joista yhden jakotukin takana on sauna, pesutilat ja kodinhoitohuone. Tämä on auki. Kaksi muuta olen jakotukin päästä laittanut kiinni kun alkoi ilmat lämpenemään ja samalla laitoin kiertopumpun III -> I teholle.
Kävin taas katsomassa ja juuri oli kompressori käynnissä, menovesi edelleen 30C. Eli 3 astetta tuo on laskenut eilisestä arvosta.