Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: GTSDK - 07.07.21 - klo:15:00
-
Hei,
Omakotitalo suunnitelmissa ja lämmitysmuotona maalämpö. Saisiko foorumilta apua alustavaan mitoitukseen?
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
90100 Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2021, tasamaatalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
ei tiedossa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
autotalli kiinni talossa. Talon ulkomitat 46.2M ja autotalli 29.8M
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
OKT materiaali: Kiviharkko, eriste EPS 150mm, kokonaispaksuus 400mm, u-arvo 0,17 (Lakka 400-pro)
Autotalli materiaali: Kiviharkko, eriste EPS 150mm, kokonaispaksuus 350mm, u-arvo 0,24 (Lakka 350-pro)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Lämmin: Huoneistoala 126,5 m2,
puolilämmin: autotalli 70m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
OKT: 2,8m sekä noin 50m2 nouseva sisäkatto 2,8M-3,55M.
Autotalli: nouseva sisäkatto 2,8M-3,55M
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen perustus, rakennusmääräysten mukainen eristepaksuus
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
ekovilla, eristepaksuus ~400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 kerrosikkuna u-arvo alle 1.0, ikkunapinta-ala yhteensä: 36m2.
autotallissa, ikkunapinta-ala: 1m2 + autotallin nosto-ovi 500x250 cm ja kaksi ulko-ovea ~4m2.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli on kiinni omakotitalossa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotallin lämpötila 12-16C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
okt harkko, 0,17
autoalli harkko 0,24
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä. Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
OKT nettovolyymi: 271 m3
autotalli nettovolyymi: 226 m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
*Uusi yritys!*
Tein laskelman uudelleen, kun edellisessä olin laittanut virheellisiä lähtötietoja, jotka korjasin nyt tähän.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10193.0;attach=14656)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”GTSDK” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Asunto 2021: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 371 m3: 4,66 kW 14 587 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 14°C, 70 m2, 226 m3: 2,80 kW 5 496 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,46 kW 20 084 kWh
• Kiinteistö, 197 m2, 597 m3 5,4 COP 7,10 kW 20 084 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 8,2 kW 24 884 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 772 kWh 0,59 kW 23 112 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 112 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,20 kW 23 112 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 197 m2 118 kWh/m2 4,5 SCOP 8,2 kW 23 112 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,7 kW 17 985 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 127 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 127 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 590 kWh
• Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa 57 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤