Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Konjakki - 06.07.21 - klo:19:35
-
Moi, ei ole tullut seurattua hetkeen näitä asoita kun kulunut talvi meni hienosti ja sähkölasku putosi edellisvuoteen 40%, nyt kuitenkin haluaisin asettaa märkätiloihin hieman lämpöisempää menemään ja saan kyllä suljettua ylimääräiset piirit pois. En ole nyt ihan varma mitä kaikkia toimintoja pitää ottaa huomioon kun nuo asetukset laitetaan ja jos joku asiantuntija vastaisi valikkokohtaisesti niin saisin kerralla oikein......esim. pitääkö pumpun oma kiertovesipumppu olla kokoajan päällä, pumpun kytkeytyminen ulkolämpötilan? ym. Tästä on ollut ennenkin joku juttu mutta en sitä nyt juuri löytänyt.
Kiitokset näin etukäteen.
-
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg125448#msg125448
mistä kohdasta valikkoa nuo muutokset on tehty?
-
Moi, ei ole tullut seurattua hetkeen näitä asoita kun kulunut talvi meni hienosti ja sähkölasku putosi edellisvuoteen 40%, nyt kuitenkin haluaisin asettaa märkätiloihin hieman lämpöisempää menemään ja saan kyllä suljettua ylimääräiset piirit pois. En ole nyt ihan varma mitä kaikkia toimintoja pitää ottaa huomioon kun nuo asetukset laitetaan ja jos joku asiantuntija vastaisi valikkokohtaisesti niin saisin kerralla oikein......esim. pitääkö pumpun oma kiertovesipumppu olla kokoajan päällä, pumpun kytkeytyminen ulkolämpötilan? ym. Tästä on ollut ennenkin joku juttu mutta en sitä nyt juuri löytänyt.
Kiitokset näin etukäteen.
Tähän taitaa riittää, että laittaa 4.9.2 lämmityksen pysäytyksen vaikka 40 asteeseen. Sen lisäksi voi sitten säätää pienintä menolämpötilaa 1.9.3 ylöspäin.
-
ok, kokeilen näitä tai laitoin 35 asteeseen tuon lämmityksen pysäytyksen, tuossa ylemmässä linkissä on ilmeisesti laitettu myös pumpun oma lattialämpöpumppu päälle, onko tuo tarpeen täsähän on omapumppu tuon ukv100 takia.
-
ok, kokeilen näitä tai laitoin 35 asteeseen tuon lämmityksen pysäytyksen, tuossa ylemmässä linkissä on ilmeisesti laitettu myös pumpun oma lattialämpöpumppu päälle, onko tuo tarpeen täsähän on omapumppu tuon ukv100 takia.
Normaalistihan tuo Niben oma kiertovesipumppu on nyt "pakotettuna" päällä, koska lämpötila keskiarvo ei ole yli 35 astetta. Eli tod näk molemmat pumput käyvät. En keksi tuossa mitään ongelmaa, kierrokset voinee tietysti tiputtaa alemmaksi kuin oletusarvo 30%, koska pinta-alaa on vähän.
-
Tuo oma kiertovesipumppu ei pyöri kuin kompuran käydessä? Kierrosten säätö on kai huoltovalikossa mutta tarviiko tuon pyöriä?
-
Ulkoinen pumppu riittää. Koneikon pumpun käynnillä ei saa aikaiseksi muuta kuin kohinaa bufferiin.
-
Tuo oma kiertovesipumppu ei pyöri kuin kompuran käydessä? Kierrosten säätö on kai huoltovalikossa mutta tarviiko tuon pyöriä?
Kyllä sen saa pyörimään aina, kun lämmitystarvetta on. Ja nythän sitä on
-
Ulkoinen pumppu riittää. Koneikon pumpun käynnillä ei saa aikaiseksi muuta kuin kohinaa bufferiin.
Saako oman kiertovesipumpun pois lämmityksenkin ajaksi?
-
:)
Pumpun softa lienee oletusarvoisesti bufferittomalle kokoonpanolle suunniteltu.
”Huoltovalikko -> Käyttöasetukset 5.1.10 -> ajoittainen” pysäyttää sisäisen kiertovesipumpun sähköä kuluttamasta mikäli lämmitys ei ole käynnissä.