Moi,
Suunnitellaan v. 1953 rakennetun rintamamiestalon lämmitysjärjestelmän uusimista Tampereen Kissanmaalla.
Ei olla vielä kyselty tarjouksia mutta tärkeää olisi että lämmintä vettä riittäisi ja kuvittelen invertterilaitteen olevan parempi.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Tampere (Kissanmaa), peruskallio lähellä maanpintaa.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1952, melkein mäen päällä mutta ei rinnetalo.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Vuodessa mennyt öljyä n. 2500L
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoiset patterit löytyvät huoneista, pieni osa niistä uusittu vuosien saatossa.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
n.9m x 9 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Alkuperäiset eristeet eli purua. Ulkoseinän paksuus n.20cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kellari, keskikerros ja yläkerta. Kellari lämpiää myös vesikiertoisilla pattereilla ja öljykattila varmaan myös lämmittää jonkin verran.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Ollaan tekemässä koko talon päivitysremonttia niin arvot voinee laskea tulevien suunnitelmien mukaan. Keskikerros ja yläkerta nyt yhteensä n. 100m2 mutta ollaan remontissa avaamassa ja eristämässä laipioita joista tulisi ehkä 30m lisää. Olisiko kellarissa 30m2 lämmitettävää tilaa (askarteluhuone plus verstas) ja 20m2 (?) tulevaa saunaosastoa johon suunnitellaan vesikiertoista lattialämmitystä.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellari 230cm, keskikerros 250cm, yläkerta 230cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
En osaa sanoa varmasti. Maanvarainen, kaakelilattia, ei ilmeisesti eristeitä mutta ei kylmäkään...
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Purua n. 30cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2-lasiset. Ikkunat kooltaan normaalit.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Tavoitteena kaikkiin kerroksiin normaali lämpö, jos ei sitten kellariin vähän alempi.
Kiitos jo etukäteen avusta ja vinkeistä.
Ville
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10188.0;attach=14559).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”vipi” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1982: Patterilämmitys, 15°C, 70 m2, 161 m3: 2,10 kW 4 047 kWh
- Keskikerros 1982: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3: 4,56 kW 11 027 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 45 m2, 99 m3: 2,80 kW 6 767 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,45 kW 21 841 kWh
• Kiinteistö, 187 m2, 440 m3 3,7 COP 9,10 kW 21 841 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,6 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 10,3 kW 26 641 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 696 kWh 0,65 kW 24 945 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 24 940 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 187 m2 133 kWh/m2 3,4 SCOP 10,0 kW 24 943 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,3 kW 17 606 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 336 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 7 339 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 1 m maaporausta. Poraussyvyys 189 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 378 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 404 litraa 67 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 508 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 415 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Hienoa, kiitos! Näyttää siltä että tarvitaan tuo isomman kokoinen pumppu.