Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Aleksi95 - 28.06.21 - klo:14:11
-
Pitäisi jälkiasennuksena laittaa f1226 maalämpöpumppuun puskurivaraaja napsahteluiden eliminointia varten. Tilan puutteen vuoksi oikeastaan ainut vaihtoehto olisi niben ukv 40. Voisiko joku ehdottaa kytkentäkaaviota ja mitä kaikkea tarvitsee hankkia lisäksi. Ukv 40:ssä ilmeisesti vain kaksi yhdettä eli toimiiko 3 tai 4 haara kytkentä ollenkaan?
-
Yhteitä tarvitaan jos erilaisia kytkentöjä halajaa.
-
Eli eikö toimisi niin, että mlp:ltä t-haara puskurin yläpuolelle ja pattereille ja pattereilta t-haara puskurin alapuolelle ja takaisin mlp:lle?
-
Sulla ei varmaankaan ole ulkoista kiertopumppua.
Eikös silloin ainoa mahdollisuus ole kylkeä puskurivaraaja sarjaan eli mpl:n lähtö toiseen yhteeseen ja toiseen sitten lähtö patterikiertoon.
Tämmöisellä kytkennällä voidaan vähentää lämpöpulssin vaikutusta, joka tulee käyttöveden lämmityksen jälkeen.
Eri asia sitten, jos on myös ulkoinen kiertopumppu.
-
Tarkoituksena olisi laittaa ulkoinen pumppu jos tuossa kytkennässä mitään järkeä on. Muutenhan kierto katkeaa, kun käyttövettä lämmitetään.
-
Tarkoituksena olisi laittaa ulkoinen pumppu jos tuossa kytkennässä mitään järkeä on. Muutenhan kierto katkeaa, kun käyttövettä lämmitetään.
Niinhän se katkeaa nytkin...
Eli tuleeko napsahdukset koska?
Kun patterit jäähtyy LV teon aikana, vai kun LV teon jälkeen tulee lämpöpulssi, vai molemmilla?
-
Molemmissa tapauksissa putket napsahtelee.
-
Minusta näyttäisi siltä, että UKV40 on varauskyvyltään sen verran pieni, ettei se ole ns. varma ratkaisu putkien naksuntaa poistamaan, kun LV lämmitys menee päälle. Lämpöpulssin se kompensoinnin se varmaankin pystyy hoitamaan.
Mutta, jos tila on rajallinen, sillä on mentävä.
Kun systeemiin tule ulkoinen kiertopumppu, ehdotan kuvan mukaista kytkentää.
Takaiskuventtiili takaa, että kierto menee aina pattereiden kautta, vaikka sisäisen pumpun tekemä virtaus olisi ulkoista suurempi.
Helpottaa säätämistä.
Mutta, jos Niben automatiikka pystyy pitämään virtaukset oikeina, takaiskuventtiili ei ole tarpeen.
-
Pitänee kokeilla yllä mainittua ratkaisua ja seurailla miten pelittää. Pitääkös muuten lämpötila-anturi bt25 lisätä johonkin kohti putken kylkeen? Onko ehdotuksia mistä niitä saa, kun en ole vielä onnistunut sellaista löytämään.
-
Jos ulkoinen kiertopumppu tulee käsi säädöllä, ei mielestäni tarvita uutta lämpötila-anturia.
Mutta jos Niben logiikka säätää, sitten tietty Niben asennusohjeinen mukaan, en tunne niitä.
-
Suosittelen bosch 300ltr puskuria. Maksaa melkein saman ku ukv ja tekee hyvää käyntijaksojen pituudelle.
-
Jos sen pystyy asentamaan vaakaan niin voisin harkita. Mitenhän muuten ylipäätänsä toimiiko puskurit oikein vaakaan asennettuna?