Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: ms63 - 15.06.21 - klo:15:07

Otsikko: Nibe F1226-6R käyttövesi
Kirjoitti: ms63 - 15.06.21 - klo:15:07
lvi suunnittelija suunnitellut ko pumppuun käyttövedelle lisävaraajan 160l koska talossa kylpyamme.
Millainen varaajan pitäisi olla ja miten varaaja liitetään oikein järjestelmään niin että maalämpöpumppu hoitaa myös tuon ulkoisen varaajan latauksen/ylläpidon, onko millaisia toteutuksia täällä?
Myös lämmönkeruusta,paineistettu vai avoin? maaviileä  tulossa järjestelmään myös,,,

Otsikko: Vs: Nibe F1226-6R käyttövesi
Kirjoitti: brainsurgery - 15.06.21 - klo:16:55
Meillä on 1126 ja ~300l varaaja. Olisiko se helpompi systeemi?
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6R käyttövesi
Kirjoitti: ms63 - 15.06.21 - klo:20:55
olisi varmasti oikea vaihtoehto mutta pakettitalo johon on sisällytetty tuo järjestelmä.
Asia ilmeni kun näin mitkä laitteet on tulossa talon tilaajille,sanoisin kauniisti että suunnittelun heikkoutta ,,,
 
Otsikko: Vs: Nibe F1226-6R käyttövesi
Kirjoitti: tk- - 16.06.21 - klo:08:28
Varmaan puskurivaraaja missä käyttöveden esilämmitys on helpoin systeemi lisätä käyttövesimäärää tuollaisen integroidulla varaajalla varustetun pumpun kanssa. Ehkäisee samalla pätkäkäyntiä kesällä jos kosteiden tilojen lattiaa haluaa lämmittää.

Maaviileän kanssa ehdottomasti paineistettu keruupiiri.