Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: antti_n - 08.06.21 - klo:21:24

Otsikko: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: antti_n - 08.06.21 - klo:21:24
Moro!

Että otsikon mukaisesti.. Pumppu käy koko ajan ja tekee hirveän kuumaa vettä, mutta kompura ei siis vaan pysähdy.

Kun buuttaa koko höskän, niin sanoo "Paluu korkea" niinkuin loogista tuossa tilanteessa lieneekin.

Kuitenkin sitten, kun lämmöt laskee, niin "Paluu korkea"-ilmoitus poistuu ja lopulta pumppu lähtee tekemään lämmintä, niinkuin pitää. Good.

Mutta sitten palataan ensimmäiseen kohtaan, eli kompura ei sammu ollenkaan ja vesi on taas polttavan kuumaa.

Että mistäs tää on oire. Kompura vaihdettu alkuvuodesta. Pehmo vaihdettu samalla. Erillinen varaajapömpeli asennettu samalla pumpun viereen, kun sen oma säiliö vuoti jostain. Asennusten jälkeen toimi ok, mutta viikko sitten alkoi sekoilu.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: Maxxis - 09.06.21 - klo:09:17
Kone varmaan tekee käyttövettä? Eli siis näytössä hanan kuva alalaidassa?

Ja sulla ei lämmityspuolella mene sitä kuumaa?

Jos lämmityspuolella menee kuumaa (pattereissa/lattiassa) niin vaihtoventtiili jää johonkin puolitiehen.
Jos tekee käyttövettä ja ei mene lämmityspuolelle niin voi olla että sulla on käyttöveden anturit väärin, varsinkin jos on tehty jotain muutoksia.
Esim. jos sisäinen varaaja ohitettu ulkoisella ja antureita ei ole vaihdettu varaajasta toiseen..

Ja voi myös olla että käyttöveden asetuksissa on tapahtunut joku lipsahdus.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: sam68 - 09.06.21 - klo:17:07
Pressostaatit ei taida toimia oikein kun ei katkaise lämmitystä. Jos sulla on se vapaa keskimmäinen presso niin siirrä etummaisen johdot siihen. Katkaise sähköt ennen kuin kosket johtoihin. 230V....
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: antti_n - 03.07.21 - klo:16:56
Pressostaatit ei taida toimia oikein kun ei katkaise lämmitystä. Jos sulla on se vapaa keskimmäinen presso niin siirrä etummaisen johdot siihen. Katkaise sähköt ennen kuin kosket johtoihin. 230V....

Keskimmäinen olisi vapaa joo.. Taidan koittaa.

Lämpötilan mittaus lienee kunnossa, koska uudelta erilliseltä varaajalta tulee nyt johto paikkaan (311), jossa oli ennen Tws:n oman varaajan lämpötilajohto ww temp tjms.

Tosiaan kompura käy koko ajan vaikka taulussa lukee Paluu korkea ja lämmöt on tapissa. Kun buuttaa koko härvelin, niin sanoo Ei tarvetta lämpö ja odottelee normaalisti lämmön laskua varaajassa, kunnes kompura käynnistyy normaalisti. Sitten taas ei osaa kuitenkaan sammua, vaikka on jo ylikuumaa vettä.

Ja käyttö tosiaan nykyisillään vain käyttöveden lämmitys. Ei mene pattereille nyt lämpöä
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: antti_n - 05.07.21 - klo:17:35
Keskimmäinen olisi vapaa joo.. Taidan koittaa.

Lämpötilan mittaus lienee kunnossa, koska uudelta erilliseltä varaajalta tulee nyt johto paikkaan (311), jossa oli ennen Tws:n oman varaajan lämpötilajohto ww temp tjms.

Tosiaan kompura käy koko ajan vaikka taulussa lukee Paluu korkea ja lämmöt on tapissa. Kun buuttaa koko härvelin, niin sanoo Ei tarvetta lämpö ja odottelee normaalisti lämmön laskua varaajassa, kunnes kompura käynnistyy normaalisti. Sitten taas ei osaa kuitenkaan sammua, vaikka on jo ylikuumaa vettä.

Ja käyttö tosiaan nykyisillään vain käyttöveden lämmitys. Ei mene pattereille nyt lämpöä


Ei ollut pressostaatin vaihdolla vaikutusta asiaan.

Ekan kerran nyt avasin tuon uude varaajan etupanelin. Yläosasta lähtee lämpötilapiuha ja se korvaa aiemman anturin piuhan. Mikä on tuo alempi kiepillä oleva johto?

(https://nuottajarvi.com/tws1.jpg)

Ja tosiaan kompura ei lakkaa käymästä. Tekee vaan kuumaa. Sitten kun buuttaa koko laitoksen, niin sanoo tällaista, ja kompura pysyy hiljaa kunnes on taas aika alkaa tehdä lämmintä.. (eikä siis sitten pysähdy taaskaan kunnes buuttaa)

(https://nuottajarvi.com/tws2.jpg)
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: Matias - 05.07.21 - klo:18:12
Lainaus
Tosiaan kompura käy koko ajan vaikka taulussa lukee Paluu korkea ja lämmöt on tapissa. Kun buuttaa koko härvelin, niin sanoo Ei tarvetta lämpö ja odottelee normaalisti lämmön laskua varaajassa, kunnes kompura käynnistyy normaalisti. Sitten taas ei osaa kuitenkaan sammua, vaikka on jo ylikuumaa vettä.

Saattaa olla ettei pehmokäynnistin tottele ohjausta kuin käynnistyksessä.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: antti_n - 05.07.21 - klo:18:19
Saattaa olla ettei pehmokäynnistin tottele ohjausta kuin käynnistyksessä.

Pehmo tuli vaihdettua kompuran vaihdon yhteydessä alkuvuodesta, mutta voishan tuota testata vanhalla pehmolla.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: antti_n - 14.07.21 - klo:12:14
Saattaa olla ettei pehmokäynnistin tottele ohjausta kuin käynnistyksessä.

Koitin toisella pehmollakin, mutta ei vaikutusta. Täytyy odotella paikallinen asentaja lomalta katsomaan asiaa. Lämpökäyriin yms asetuksiin ei ole tiettävästi kukaan koskenut.
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat sanoo "Paluu korkea", mutta käy ja tekee hiton kuumaa vettä
Kirjoitti: antti_n - 05.08.21 - klo:22:41
Problem solved. Tuo kuvassa ihmettelemäni "ala-anturin" johto oli asentajilta jäänyt kytkemättä.