Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: essoo - 02.06.21 - klo:19:44

Otsikko: Topway maaviileäpaketin kytkentä
Kirjoitti: essoo - 02.06.21 - klo:19:44
Moi,

Vihdoin olisi aika alkaa asentamaan taloon maaviileä kamppeita. Homma on muuten aika simppeli paitsi mietityttää tuo teknisentilan osuus. Onko kuvan kytkentä ajatus oikea. Maapiirissä on pumpun jälkeen T-haara, yksisuuntaventtiili ja T-haara. Ensimmäiseen haaraan/venttiiliin kuvan oikea laita ja jälkimmäiseen vasen. Eikös tuo silloin tule oikein?
Otsikko: Vs: Topway maaviileäpaketin kytkentä
Kirjoitti: Putkenpätkä - 04.06.21 - klo:06:06
Sulut myös ventiilin ymärille. Itse laitoin 2 x Danfosin sulut missä tyhjennysyhteet. Eli saan tyhjenettyä, ilmattua, täytettyä viilennyspiirin erikseen.
Otsikko: Vs: Topway maaviileäpaketin kytkentä
Kirjoitti: essoo - 04.06.21 - klo:06:28
Maapiirissä onkin jo omat sulut, eli nämä tulisivat niiden lisäksi vielä juurikin mainitsemasi käyttöön.
Otsikko: Vs: Topway maaviileäpaketin kytkentä
Kirjoitti: Putkenpätkä - 04.06.21 - klo:15:22
Maapiirissä onkin jo omat sulut, eli nämä tulisivat niiden lisäksi vielä juurikin mainitsemasi käyttöön.

Sulut kaikkien niiden teknisten laitteiden molemmin puolin jotka tarvitsevat huoltoa... eli pumppu ja 3tie ventiili.