Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: xheinax - 01.06.21 - klo:14:29
-
Moikka,
Bergheatin käyttö oli selkeästi minulle liian vaikeaa, joten tässä mitoituspyyntö :D
- Sijainti: Tuusula
- Rv. 1959 rintamamiestalo, tasamaa, savea
- Öljylämmitys, kulutus 3000-3200 l / v
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: painovoimainen
- Ulkomitat 9,5 m x 8,3 m
- Ulkoseinien eristeet 10 cm puru + 10 cm muita materiaaleja kohti pintoja (kokonaispaksuus 20 cm).
- kellari (kylmä n. +5), keskikerros (lämmin +21), yläkerta (lämmin +21)
- Lämmintä tilaa n. 140-150 m2, kuutiot viisto-osuuksien takia hankalemmin laskettavissa yläkerrassa.
- huonekorkeudet keskikerros: kellari 2,4 m, 2,4 m, yläkerta: 2,3 m + viisto-osuudet
- Kellarissa maanvarainen tuskin eristetty
- Yläpohjassa (40 cm puru)+ n. 20 cm villa viistoilla
- ikkunat perinteiset 2-lasiset, pinta-ala ajankohdalle tyypillinen
- Ei muita tiloja mukaan tähän laskentaan. Ne jätetään maalämmön ulkopuolelle.
Saisiko näillä tiedoilla suuntaa-antavan mitoituksen aikaiseksi?
Kiitokset!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10143.0;attach=14464).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”xheinax” TUUSULA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1959: Patterilämmitys, 6°C, 70 m2, 168 m3: 1,09 kW 482 kWh
- Keskikerros 1959: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 173 m3: 5,64 kW 12 386 kWh
- Talon yläkerta 1959: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 126 m3: 3,39 kW 7 718 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,11 kW 20 586 kWh
• Kiinteistö, 202 m2, 467 m3 3,7 COP 9,74 kW 20 586 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,168 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 10,8 kW 24 986 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 816 kWh 0,79 kW 23 170 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 170 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,80 kW 23 170 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 202 m2 115 kWh/m2 3,5 SCOP 10,8 kW 23 170 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,9 kW 16 483 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 687 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 687 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 164 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 328 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 371 litraa 64 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 462 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 365 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta!
Tällä kertaa saamieni tarjousten kaivot ovat olleet hyvin linjassa tuon laskelman mukaan. Se mikä vähän yllätti on tuo tehon tarve - vaikka laskisi kellarin kokonaan pois tästä. Olin foorumia selatessa päätynyt johonkin 9kW hujakoille ja samaa minulle on myös pari toimittajaa tarjonnut. Pitää nyt vähän pähkätä lähteekö invertterihommiin vai mitä tämän kanssa tekisi. Toki harvoinpa noita laskelmien huipputehoja tarvitsee, mutta silti...