Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jjjonsson - 24.05.21 - klo:10:59
-
Moro! saisko näistä tiedoista tehtyä laskelman ? Kiitän vastauksesta jo etukäteen!
Paikkakunta: Nivala, Pohjois-pohjanmaa
Rakennusvuosi 2021
Hirsitalo
Kerroslukumäärä:1
Vesikiertoinen lattialämmitys.
Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
Liitteenä talon lähtötiedot.
Lisäksi puolilämmin autotalli maanvaraisella alapohjalla
Autotalli (+15C) 26m2 huonekorkeus 2,9m, jonka yhteydessä lämmin varasto (+20) 17,8m2 huonekorkeus 2,5m
alapohja lämmin ja puolilämmin tila 0.16 W/m²K
yläpohja 0,09 W/m²K
tallin seinät (puolilämmin) 0,26 W/m²K
varasto seinät (lämmin) 0,17 W/m²K
Talon ja tallin välissä kanaali 27m LJ 25+25/110
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10135.0;attach=14420)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jjjonsson” NIVALA (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Hirsitalo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 114 m2, 336 m3: 5,37 kW 15 704 kWh
- At / varasto 2021: Lattialämmitys, 17°C, 44 m2, 120 m3: 2,28 kW 4 847 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Rauheat_DUO_PN6_25+25/110, +30°C, 27 m: 0,09 kW 830 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,74 kW 21 381 kWh
• Kiinteistö, 158 m2, 456 m3 5,2 COP 7,42 kW 21 381 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,177 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 8,6 kW 26 181 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 464 kWh 0,48 kW 24 717 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 717 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 24 716 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 158 m2 156 kWh/m2 4,5 SCOP 8,5 kW 24 717 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,9 kW 19 193 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 524 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 524 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 349 kWh
• Tarvitaan 224 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 224 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 224 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 448 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 488 litraa 80 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 611 litraa 43 kPa = 0,43 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 506 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Joo kiitos nopeasta laskelmasta :)
Lähetä vain se laskelma sähköpostiini.
-
Lähetin laskelman sinulle..