Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Juusto_Pallero - 19.05.21 - klo:20:19
-
Moi
Saneerauskohde ja lämmitys mitoitus/asennus alkaisi olemaan ajankohtainen. Monien ajatusten kautta päätymässä maalämpöön :)
- 03300 Otalampi (VIHTI)
- Rakentamisvuosi 1970
- Ei tiedossa aikaisempia kulutuksia
- lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 45.5 metriä
- Asuin-siipi 80.2m2/208.5m3. Seinät 80mm tiili, 30mm ilma, 140mm spu, kokonaispaksuus 280mm
- Talous-siipi 43.8m2/109.5m3. Seinät lauta, 20mm ilma, 140mm spu, kokonaispaksuus 250mm
- 1-kerroksinen 124m2/318m3, huonekorkeus n.250-260cm
- Asuin-siipi lattia, rossi-pohja, n.100mm betonilaatta 100mm spu, 100mm betoni
- Talous-siipi Lattia, maatäyttö, 100mm styrox + 50mm finfoam, 100mm betoni
- Yläpohjan lämpöeristeen 180mm spu + villa?
- Ikkunat 2–lasiset, normaali koko?
- Kingspanin taulukosta, seinät 140mm u-arvo 0.19, katto 180mm u-arvo 0.14
Maaviileä? Vaikuttaako reiän pituuteen? Iv-koneeseen tulossa se jäähdytys-patteri. Viilennys mahdollisuuksiin pääsee varmasti perehtymään muissa osioissa :)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10125.0;attach=14379)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Juusto_Pallero” OTALAMPI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 1970: Lattialämmitys, 21°C, 124 m2, 316 m3: 5,57 kW 14 500 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,57 kW 14 500 kWh
• Kiinteistö, 124 m2, 316 m3 5,2 COP 5,27 kW 14 500 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 6,4 kW 19 300 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 192 kWh 0,40 kW 18 108 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 108 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,40 kW 18 108 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 124 m2 146 kWh/m2 4,4 SCOP 6,4 kW 18 108 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,2 kW 13 963 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 145 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 145 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 393 kWh
• Tarvitaan 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 145 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 314 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia!
11/2020 saatu tämmönen tarjous: PUMPPU Oilon House 8 kw, LÄMPÖKAIVO 160M.
160m reikä olisi varmaan passeli. Kaivon ja koneen väli on 10-20m. Ite ajateltu unelma paikka kaivolle olisi juuri tuo 10m koneeseen, mutta siinä on sitten naapurin rajaan 6m ja omaan vesikaivoon 14m.
-
8 kW ja 160 metriä on ihan hyvä valinta.
Painehäviöarvot näyttävät silloin tältä:
• Tarvitaan 160 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 160 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa 45 kPa = 0,45 bar
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 436 litraa 27 kPa = 0,27 bar
-
Mites toi kone, inventteri ois tätä päivää? Jos laittais NIBE S1255 1.5-6kw, riittäiskö? Olisi ihan ok hintanen. Vai sitten 8kw on-off.