Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Laxter - 30.04.21 - klo:12:47
-
Hei,
Tarkoitus on vaihtaa öljylämmitys maalämpöön. Pyydän mitoitusta maalämpöjärjetelmälle.
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Nokia
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1996. Tasamaa.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyä noin 2000 l/a + klapeja noin 5 pinomottia.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus noin 48 m.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Alakerta ja yläkerta, ei kellaria.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kerrosaloina yläkerta 87 m2, alakerta 121 m2. Kokonaishuoneistoala 169 m2.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, yhteisala normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Eristeet:
yläpohja puukuitueriste 250 mm. Rakennuspiirustuksessa ilmoitettu k-arvo 0,18 W/m2K
ulkoseinät puukuitueriste 200 mm. Rakennuspiirustuksessa ilmoitettu k-arvo 0,230 W/m2K
alapohja styrox 50+50 mm. Rakennuspiirustuksessa ilmoitettu k-arvo 0,27 W/m2K
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10106.0;attach=14264)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Laxter” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1996: Lattialämmitys, 22°C, 107 m2, 273 m3: 4,04 kW 13 666 kWh
- Talon yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 147 m3: 2,52 kW 6 417 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,56 kW 20 083 kWh
• Kiinteistö, 177 m2, 420 m3 5,1 COP 6,22 kW 20 083 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,7 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,4 kW 24 883 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 616 kWh 0,48 kW 23 267 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 23 267 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 177 m2 131 kWh/m2 4,3 SCOP 7,4 kW 23 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 6,0 kW 17 898 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 369 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 369 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 156 kWh
• Tarvitaan 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 188 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 418 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 18 kPa = 0,18 bar
...
Rakennusala ei ole sama, kuin huoneistoala, eli ns. lämmin ala. Siksi tässä lämmin ala koetettu löytää vähän arvaamalla.
Katso aiheesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_pinta-ala
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.