Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: TMik - 20.04.21 - klo:07:07
-
Terve
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla : Porvoo
- Rakentamisvuosi : Uudiskohde
- Onko rinnetalo : Ei
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? : Lattialämmitys okt + at
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? : Koneellinen ilmanvaihto LTO OKT. / Painovoimainen AT
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. : OKT 42m / AT 45m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? : OKT 202mm lamellihirsi / AT : 250mm villaeriste/puurunko
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta) : OKT 2-krs. / AT 1.krs.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? : OKT 173m2 / AT 125m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? : OKT 2,6m / AT 3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? : Maanvarainen 100mm betonilaatta ja 200mm Finnfoam kummassakin
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? : Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? : 3-lasiset, kiinteät 0,66w/m2k / avattavat 0,82w/m2k
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? : Autotalli, lämmönsiirtokanaali 15m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) : Autotallin lämpötila 20c
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) : OKT 492m3 / AT 337m3
Kiitos paljon!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10082.0;attach=14214)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde ”Tmik” talo ja autotalli PORVOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 87 m2, 225 m3: 3,99 kW 10 778 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 87 m2, 225 m3: 3,97 kW 9 393 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 20°C, 115 m2, 337 m3: 3,74 kW 9 482 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 15 m: 0,05 kW 399 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,75 kW 30 052 kWh
• Kiinteistö, 288 m2, 787 m3 5,1 COP 11,30 kW 30 052 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 12,5 kW 34 852 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 504 kWh 0,90 kW 32 348 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 348 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,50 kW 32 348 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 96 Luokka = B ) 32 348 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 10,1 kW 25 257 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 091 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 091 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 705 kWh
• Tarvitaan 232 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 232 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 464 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa 155 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 631 litraa 86 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 775 litraa 49 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 795 litraa 46 kPa = 0,46 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 554 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 37 kPa = 0,37 bar
...
Annetut mitat, neliöt ja tilavuudet eivät vastaa toisiaan.
Onko mahdollista, että lämpimät pinta-alat on otettu rakennuslupa-asiakirjasta. Siinä on "brutto" alat ja kuutiot.
Tilavuus on RAK -luvassa ulkomitoilla laskettu ja ala on ns. rakennusala, jossa on mukana ylkoseinätkin 250 millimetriin saakka.
Katso: https://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_pinta-ala
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.