Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tajunnanvirta - 19.04.21 - klo:16:49
-
Hei,
Olemme rakentamassa uutta omakotitaloa johon olisi tarkoitus toteuttaa maalämpö. Foorumia olen innokkaasti lueskellut ja aiheesteen perehtynyt, ja pyytäisin minäkin apua kohteen mitoitukseen. Pyydän tietysti LVI-suunnittelijalta/pumpputoimittajalta myös laskelmat mutta haluaisin päästä insinöörinä ensin itse kartalle :)
Ohessa lähtötietoja lupakuvien ja energiaselvityksen perusteella
- Rakennuksen sijaintikunta: Kempele
- Valmistumisvuosi: 2022
- 1-kerroksinen, tasamaalla, maanvarainen betonilaatta
- Lattialämmitys
- Koneellinen IV. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien ulkopituus: 61m (lämmintä ulkoseinää yhteensä 117m2)
- Ulkoseinien eriste: mineraalivilla 250mm (U-ARVO 0,17 W/m2K)
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 130m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: keskimäärin n. 2.8m (lämmin ilmatilavuus 360m3)
- Alapohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus: EPS 200mm (U-ARVO 0,16 W/m2K)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puhallusvilla 400mm + mineraalivilla 100mm (U-ARVO 0,09 W/m2K)
- Ikkunat: 3 lasiset 36m2 (U-arvo 1,00)
- Ulko-ovet: 6,4m2 (U-arvo 1,00)
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- Tilojen lämpötilat: +21C
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10080.0;attach=14211)
Oli hyvät lähtötiedot..
Jos laskelman lähtötiedoissa on silti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”tajunnanvirta” KEMPELE (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 360 m3: 5,06 kW 15 958 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,06 kW 15 958 kWh
• Kiinteistö, 130 m2, 360 m3 5,3 COP 4,76 kW 15 958 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 5,9 kW 20 758 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 240 kWh 0,35 kW 19 518 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 518 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 19 518 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 113 Luokka = C ) 19 518 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 4,9 kW 15 034 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 484 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 484 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 829 kWh
• Tarvitaan 177 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 177 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 354 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 380 litraa 29 kPa = 0,29 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 404 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Jes! Kiitos, näyttää huikealta. Minäpä perehdyn ajatusten kanssa :)