Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: AR - 18.04.21 - klo:08:14
-
Somero.
OKT rakennusvuosi 1933.
Sähkönkulutus 35 000kW.
Vesikiertoiset patterit, sähkövastukset 3000L varaajassa.
Painovoimainen ilmanvaihto.
Ulkoseinät hirsi 200mm.
2 kerrosta.
265m2.
1. krs 155m2 korkeus 2,8m, 2. kerros 110m2 korkeus 2,4m.
Rossipohja.
Yläpohjassa 400mm mineraalivilla.
Lämmönkeruupiiri ajateltu talon viereiseen savipohjaiseen peltoon.
Toivottavasti tuli kaikki tarvittava tieto.
Kiitos jo etukäteen :) !
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10078.0;attach=14210).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsitalo ”AR” SOMERO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1933: Patterilämmitys, 20°C, 155 m2, 434 m3: 8,10 kW 18 130 kWh
- Talon yläkerta 1933: Patterilämmitys, 20°C, 110 m2, 264 m3: 5,14 kW 11 845 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,25 kW 29 975 kWh
• Kiinteistö, 265 m2, 698 m3 3,7 COP 12,82 kW 29 975 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,152 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 13,8 kW 33 975 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 320 kWh 0,94 kW 31 655 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 655 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 31 655 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 104 Luokka = C ) 31 655 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 10,2 kW 22 690 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 965 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 965 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 217 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 14,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa 162 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa 96 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 712 litraa 59 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 731 litraa 56 kPa = Ok?
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 517 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 43 kPa = 0,43 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.