Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: AR - 18.04.21 - klo:08:14

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT 270m2 Somero
Kirjoitti: AR - 18.04.21 - klo:08:14
Somero.

OKT rakennusvuosi 1933.

Sähkönkulutus 35 000kW.

Vesikiertoiset patterit, sähkövastukset 3000L varaajassa.

Painovoimainen ilmanvaihto.

Ulkoseinät hirsi 200mm.

2 kerrosta.

265m2.

1. krs 155m2 korkeus 2,8m, 2. kerros 110m2 korkeus 2,4m.

Rossipohja.

Yläpohjassa 400mm mineraalivilla.

Lämmönkeruupiiri ajateltu talon viereiseen savipohjaiseen peltoon.

Toivottavasti tuli kaikki tarvittava tieto.
Kiitos jo etukäteen   :) !
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT 270m2 Somero
Kirjoitti: tomppeli - 18.04.21 - klo:19:06
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10078.0;attach=14210).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsitalo ”AR”   SOMERO      (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1933: Patterilämmitys, 20°C, 155 m2, 434 m3:   8,10 kW   18 130 kWh
- Talon yläkerta 1933: Patterilämmitys, 20°C, 110 m2, 264 m3:   5,14 kW   11 845 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   13,25 kW   29 975 kWh

• Kiinteistö,  265 m2,  698 m3       3,7 COP   12,82 kW   29 975 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,152 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   13,8 kW   33 975 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 320 kWh   0,94 kW   31 655 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   31 655 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,00 kW   31 655 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 104   Luokka = C )      31 655 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   10,2 kW   22 690 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 965 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 965 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   217 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   434 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 14,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa      162 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa      96 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 712 litraa      59 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 731 litraa      56 kPa = Ok? 
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 517 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m         43 kPa = 0,43 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.