Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Juomari - 06.04.21 - klo:13:42
-
NOKIA, rakentamisvuosi 1988, 1krs, tasamaa.
Vuosikulutus (2020): öljy 1400 l, taloussähkö 7700 kWh (mukana ILP + sähköl. suihkuhuoneessa).
Öljyn kulutus 1750 l (2018) ja 1550 l (2019), ILP hankittu 2019 syksy.
Patterilämmitys (lattialämmitys 13 m²).
Ilmanvaihto koneellinen, LTO-kennolla.
Ulkoseinän kokonaispituus 61,5 m,
Ulkoseinä 325 mm, mineraalivilla 175 mm (k=0,22 W/m²K).
Yksikerroksinen.
Lämmitettävä pinta-ala 175 m².
Huonekorkeus 255 cm (265 cm at+var).
Maavarainen, mineraalivilla 150 mm + styrox 50 mm (k=0,20 W/m²K), at+var 100 mm styrox.
Ikkunat 3-lasiset, 23,4 m² (k=1,13 W/ m²K).
Yläpohja; 300 mm puhallusvilla (k=0,15 W/ m²K).
+21˚ 135 m², +15˚ 40 m² (at+var)
Eniten mietityttää käyttöveden lämmitys? Varmasti kahden hengen talouteen riittää helposti, mutta jos käyttäjiä onkin tuplasti?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10061.0;attach=14100).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Juomari” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Asunto 1988: Patterilämmitys, 21°C, 135 m2, 344 m3: 4,20 kW 11 263 kWh
- At/varasto 1988: Patterilämmitys, 15°C, 40 m2, 106 m3: 1,44 kW 2 465 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,63 kW 13 728 kWh
• Kiinteistö, 175 m2, 450 m3 3,7 COP 5,29 kW 13 728 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 6,4 kW 18 528 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 600 kWh 0,55 kW 16 928 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 928 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,40 kW 16 928 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 69 Luokka = A ) 16 928 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 4,7 kW 11 908 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 020 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 020 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 207 kWh
• Tarvitaan 137 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 137 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 137 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 274 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 302 litraa 25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 278 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moro.
kiitoskisa laskelmasta.
Tässähän sitä on sitten pureskeltavaa muutamaksi päiväksi.
t: Ari